Обозначение на вентилях

В данном разделе обсуждаются вопросы, связанные с продукцией компании Itap.

Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский

Ответить
Аватара пользователя
Вадим Никольский
Модератор
Сообщения: 132
Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:55 am

Обозначение на вентилях

Сообщение Вадим Никольский »

Письмо из Спб:
...................................................................................................
Коллеги, пожалуйста запросите у Itapa официальное разъяснение о возможности
применения радиаторных вентилей арт. 296 и 396.
Эти вентили мы продаем в комплекте с арт. 294 и 394 в качестве
обратных, т.е. направление рабочей жидкости ИЗ радиатора, а на них стоит
стрелка В радиатор. Попросите их нарисовать стрелку в правильную
сторону :D или совсем ее убрать, а для продажи уже существующего складского
остатка сделать официальное письмо.
P.S. На аналогичных вентилях Tiemme стрелки нет совсем.

Фото прилагаем.
....................................................................................................
Вложения
Стрелки на вентилях ...
Стрелки на вентилях ...
Жизнь измеряется не количеством сделанных вдохов и выдохов, а количеством тех моментов, когда от счастья захватывает дух.
Аватара пользователя
Генералиссимус
Технический специалист
Сообщения: 1509
Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
Город: Красногорск
Откуда: Мазилово

Re: Обозначение на вентилях

Сообщение Генералиссимус »

В настоящее время Itap также рассматривает возможность убрать стрелки вообще. Дело в том, что в процессе штамповки используется одна и та же матрица как для вентилей на подачу, так и для вентилей на "обратку".
Пока идёт рассмотрение (которое, как они обещают, будет достаточно оперативным), нам прислали Декларацию, в которой заявляется то, что обратные вентили совершенно нормальные, вот только стрелка показывает не в ту сторону.
Вложения
itap декларация об арт. 296,896,996.pdf
(643.43 КБ) 686 скачиваний
"Всё для всего и всегда!"
Аватара пользователя
Генералиссимус
Технический специалист
Сообщения: 1509
Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
Город: Красногорск
Откуда: Мазилово

Re: Обозначение на вентилях

Сообщение Генералиссимус »

Позже от специалистов фабрики последовало уточнение, что на обратных вентилях стрелка не будет ставится вообще. Но пока ещё возможен приход вентилей из складских остатков с неправильным направлением стрелки на корпусе вентиля.
"Всё для всего и всегда!"
Аватара пользователя
Дмитрий Хардин
Сообщения: 81
Зарегистрирован: Пн мар 30, 2009 6:19 pm
Город: Москва

Re: Обозначение на вентилях

Сообщение Дмитрий Хардин »

Позвольте вернуться к вопросу. Со стрелками кажется понятно, просто внешний "косячок". А вот как быть с тем, что поток теплоносителя направляется не под шток(снизу-вверх), как это происходит в аналогичных изделиях иных производителей, а наоборот? Существуют ли нормы, которые регламентируют этот момент?
Аватара пользователя
Генералиссимус
Технический специалист
Сообщения: 1509
Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
Город: Красногорск
Откуда: Мазилово

Re: Обозначение на вентилях

Сообщение Генералиссимус »

Нет, не существует такого регламента.
Но , между прочим, я не обнаружил принципиальных отличий вентилей Itap и Emmeti...Насколько я могу видеть, поток в итаповских вентилях направляется точно также.
"Всё для всего и всегда!"
Аватара пользователя
Генералиссимус
Технический специалист
Сообщения: 1509
Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
Город: Красногорск
Откуда: Мазилово

Re: Обозначение на вентилях

Сообщение Генералиссимус »

Поступил вопрос (люди не могут пробиться на форум):
В общем, нам нужно письмо О значении направления потока жидкости при установке радиаторных вентилей Itap.
(т.е.имеет ли значение направление потока жидкости при установке вентилей). арт 294, арт 296
Т.е при монтаже это важно или нет?
Главное при монтаже - часть вентиля с накидной гайкой должна входить в радиатор.
Правильность данного подключения подтверждается Декларацией Itap, которая приводилась в этой теме.
Эта Декларация относилась к вентилям со стрелками. Стрелки прекратили изображать, но принцип, "сгоном" к радиатору, остался.
"Всё для всего и всегда!"
Ответить

Вернуться в «Itap»