Город: Раменское

Распределительный узел 3382

Сообщение Moschino906 »

http://files.mail.ru/DAC6585A7FE34C65AD72733C05C66492
В мае сантехник устанавливал в новостройке с двутрубной системой радиаторы Joker. Только осенью обнаружили, что работают только 2 из 8. А уж по фото отследили, что перепутал обратку с подачей. Он заказал и 7 недель ждали вот такую штуку. Документы утеряны. Сейчас все радиаторы работают. НО!!! На рукаве из 5 радиаторов в детской 4 к концу совсем еле тепленькая, а в ванне (Arboni 180 см) так вообще не греет. И что только мы не делали и не подсоединяли. Напор шикарный и в подаче и в обратке. Гл. инженер УК руками развел под конец и сказал, что с такими штуками http://files.mail.ru/DAC6585A7FE34C65AD72733C05C66492 никогда не работал. Так что же это за штука и может ли она повлиять на всю ситсему в целом?
Помогите умные люди! Ремонт встал, деньги потихоньку утекают.
P.S Конечно же, воздух стравливали, другую батарею подсоединяли и весь этаж перерубали, оставляя только радиатор в ванне (там другой узел для нижнего подключения простой)
Аватара пользователя
vasiliy
Сообщения: 299
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 4:47 pm
Город: москва

Re: Распределительный узел 3382

Сообщение vasiliy »

Добрый день!
На фото вентиль для нижнего подключения радиаторов с боковой подводкой производства Tiemme арт. 3382K.
На схеме указано, как подстроить его к реальной системе отопления (подача справа или слева).
Для радиаторов крайне важно, чтобы подача в радиатор была сверху. И если у Вас подача к радиатору идёт по левой трубе, а вентиль настроен на
правостороннюю подачу, то подача в радиатор будет снизу, и циркуляция в радиаторе будет очень плохая - будут горячими только первые секции.
Вложения
1111.jpg
Последний раз редактировалось vasiliy Чт дек 19, 2013 10:29 am, всего редактировалось 1 раз.
Moschino906
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Вт дек 17, 2013 11:07 pm
Город: Раменское

Re: Распределительный узел 3382

Сообщение Moschino906 »

Здравствуйте, Когда мы закрываем батарею закрывается ли полностью подача и обратка или она продолжает циркулировать через байпас?
Moschino906
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Вт дек 17, 2013 11:07 pm
Город: Раменское

Re: Распределительный узел 3382

Сообщение Moschino906 »

Это все понятно, НО мы научены горьким опытом специально и покупали такой узел, и вчера тоже проверили 3 и 4 батарею, которые менее греют , переставили шестигранником направление - батарея остыла, пере ставили обратно - заработала, но опять же еле теплая. Слесарь божиться, что все правильно поставил и сто раз перепроверил.
Moschino906
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Вт дек 17, 2013 11:07 pm
Город: Раменское

Re: Распределительный узел 3382

Сообщение Moschino906 »

это схема. На ней видно, что практически все батареи подсоединены неправильно. Но сейчас мы все исправили с помощью этих штук Tiemme/
На нем видно рукав детская-ванна. из 5 батаре1. Пятая не циркулирует, с 1 по 4-ю по убывающей.
Вложения
это не мой, но смысл тот же
это не мой, но смысл тот же
image-09-10-13-21-28.jpeg
Аватара пользователя
vasiliy
Сообщения: 299
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 4:47 pm
Город: москва

Re: Распределительный узел 3382

Сообщение vasiliy »

Добрый день!
Этот узел предназначен для однотрубных систем.
К сожалению, инструкции у нас не оказалось, и пока получить её от производителя не удалось. Поэтому невозможно сказать - можно ли перекрыть байпас. Если можно - тогда его необходимо закрыть на всех узлах, и Ваша система начнёт полноценно работать.
Запрос на получение инструкции выслан производителю.
Ждём...
Аватара пользователя
Генералиссимус
Технический специалист
Сообщения: 1509
Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
Город: Красногорск
Откуда: Мазилово

Re: Распределительный узел 3382

Сообщение Генералиссимус »

Технический специалист Tiemme прислал инструкцию, см. ниже:
Вложения
3382k-инструкция.pdf
(1.22 МБ) 525 скачиваний
"Всё для всего и всегда!"
Аватара пользователя
vasiliy
Сообщения: 299
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 4:47 pm
Город: москва

Re: Распределительный узел 3382

Сообщение vasiliy »

Ответ от инженера фабрики на вопрос "Можно ли перекрыть байпасс?":
"Вращая белую рукоятку Вы можете направить весь поток теплоносителя
-> через радиатор (вентиль полностью открыт),
-> через байпас (вентиль полностью закрыт),
-> частично через радиатор, частично через байпас (промежуточное положение рукоятки вентиля)"
Т.е. для работы узла в Вашей системе (двухтрубной) необходимо полностью открыть вентили, перекрыв байпас.
К сожалению, это не позволит сбалансировать систему, и большая часть теплоносителя всё равно будет проходить через первые радиаторы, а дальние (последний в детской и с/у) будут получать тепло по остаточному принципу.
Moschino906
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Вт дек 17, 2013 11:07 pm
Город: Раменское

Re: Распределительный узел 3382

Сообщение Moschino906 »

Здравствуйте, Василий! Сантехник божится, что заказывал для двутрубной системы, но на вопрос ты паспорт хоть читал, невинно отвечает - нет.
Т.е получается все равно вода до крайних радиаторов доходить не будет? Вчера были в квартире, неправильные радиаторы все еле греют, но мере отдаления. Как вы считаете, есть ли какое-то решение? Может с другими узлами и проч, но без вскрытия стяжки, потому что все равно тогда вскрывать нужно все. А это огромные деньги, которых нет.
Moschino906
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Вт дек 17, 2013 11:07 pm
Город: Раменское

Re: Распределительный узел 3382

Сообщение Moschino906 »

И еще, правильно ли я поняла: именно поворачивая байпас мы решаем откуда у нас идет подача. Т.к у нас изначально перепутаны трубы, подходящие к радиаторам, получается, что а) байпас должен быть открыт ( там такая прорезь, в виде дуги должна быть внизу под отверстием для шестигранника
б) открытый байпас не может нормально работать в нашей системе
Так?
Ответить