Здравствуйте.
Посоветуйте, пожалуйста, какую из труб выбрать для установки в систему центрального отопления. Дело в том, что на сайте FV-PLAST удалось найти информацию на эксплуатационные условия только на Faser.
Что предпочтительнее на отопление Faser или Stabi?
Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский
Re: Что предпочтительнее на отопление Faser или Stabi?
Добрый день!
На систему отопления можно ставить только Stabi.
По любым нормативам (что российским, что европейским) в системах отопления можно использовать полимерные трубопроводы только с кислородным барьером. Faser такого барьера не имеет. У Stabi барьер - алюминиевый слой.
На систему отопления можно ставить только Stabi.
По любым нормативам (что российским, что европейским) в системах отопления можно использовать полимерные трубопроводы только с кислородным барьером. Faser такого барьера не имеет. У Stabi барьер - алюминиевый слой.
Re: Что предпочтительнее на отопление Faser или Stabi?
Где можно найти информацию на эксплуатационные условия на трубу Stabi?
Интересует максимальное давление и температура.
Интересует максимальное давление и температура.
Re: Что предпочтительнее на отопление Faser или Stabi?
технический каталог fv-plast
стр.3, раздел 1, последний абзац: "... Трубы Stabi изготовлены в ряде давлений PN20..."
стр.4, таблица "Условия эксплуатации PP типа 3 по ISO DIS 12162".
стр.3, раздел 1, последний абзац: "... Трубы Stabi изготовлены в ряде давлений PN20..."
стр.4, таблица "Условия эксплуатации PP типа 3 по ISO DIS 12162".
Re: Что предпочтительнее на отопление Faser или Stabi?
Vasiliy, премного благодарен. Был не внимателен, просмотрел.
При замене батареи с чугуна, на биметалл Global подводку сделали Faser-ом, длиной около 50 см, стояк металл.
Одолевают сомнения нужно-ли переделывать на Stabi? Если переделывать, то что выбрать Stabi от FV-plast или Экопластик THERM PLUS?
При замене батареи с чугуна, на биметалл Global подводку сделали Faser-ом, длиной около 50 см, стояк металл.
Одолевают сомнения нужно-ли переделывать на Stabi? Если переделывать, то что выбрать Stabi от FV-plast или Экопластик THERM PLUS?
Re: Что предпочтительнее на отопление Faser или Stabi?
Не готов помочь Вам в выборе...
По характеристикам Faser и Stabil отличаются только кислородопроницаемостью. Всё остальное - одинаково.
Кислород, проникающий через стенки труб, будет влиять на стальные элементы системы.
Если система изначально не контролируется на наличие кислорода, то Ваша труба - "что слону - дробина".
Если система современная, отделённая (по теплоносителю) от теплосетей - то есть риск незначительного ускорения коррозии стали в системе из-за Faser.
Так что решать Вам - менять или нет.
По характеристикам Faser и Stabil отличаются только кислородопроницаемостью. Всё остальное - одинаково.
Кислород, проникающий через стенки труб, будет влиять на стальные элементы системы.
Если система изначально не контролируется на наличие кислорода, то Ваша труба - "что слону - дробина".
Если система современная, отделённая (по теплоносителю) от теплосетей - то есть риск незначительного ускорения коррозии стали в системе из-за Faser.
Так что решать Вам - менять или нет.
Re: Что предпочтительнее на отопление Faser или Stabi?
Наверное, все-таки оставлю Faser. Хотя бы на один отопительный сезон. При замене батареи в трубах была черная жижа, думаю, что от моих труб состояние отопительной системы не сильно ухудшится.
Появился еще один вопрос.
На прилавках в магазинах моего города лежат два вида труб Faser:
первый - серый, слегка зеленоватый пластик с одной толстой зеленой полосой вдоль трубы, изготовлена в 2012г.( такая труба установлена у меня),
второй - светло серый, глянцевый пластик, с несколькими узкими зелеными полосами, дата изготовления 2013г.
FV-plast сменил маркировку?
Появился еще один вопрос.
На прилавках в магазинах моего города лежат два вида труб Faser:
первый - серый, слегка зеленоватый пластик с одной толстой зеленой полосой вдоль трубы, изготовлена в 2012г.( такая труба установлена у меня),
второй - светло серый, глянцевый пластик, с несколькими узкими зелеными полосами, дата изготовления 2013г.
FV-plast сменил маркировку?