Что предпочтительнее на отопление Faser или Stabi?

В данном разделе обсуждаются вопросы, связанные с продукцией компании FV-Plast.

Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский

Ответить
Олег__
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Чт июл 25, 2013 12:05 pm
Город: Саранск

Что предпочтительнее на отопление Faser или Stabi?

Сообщение Олег__ »

Здравствуйте.
Посоветуйте, пожалуйста, какую из труб выбрать для установки в систему центрального отопления. Дело в том, что на сайте FV-PLAST удалось найти информацию на эксплуатационные условия только на Faser.
Аватара пользователя
vasiliy
Сообщения: 299
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 4:47 pm
Город: москва

Re: Что предпочтительнее на отопление Faser или Stabi?

Сообщение vasiliy »

Добрый день!
На систему отопления можно ставить только Stabi.
По любым нормативам (что российским, что европейским) в системах отопления можно использовать полимерные трубопроводы только с кислородным барьером. Faser такого барьера не имеет. У Stabi барьер - алюминиевый слой.
Олег__
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Чт июл 25, 2013 12:05 pm
Город: Саранск

Re: Что предпочтительнее на отопление Faser или Stabi?

Сообщение Олег__ »

Где можно найти информацию на эксплуатационные условия на трубу Stabi?
Интересует максимальное давление и температура.
Аватара пользователя
vasiliy
Сообщения: 299
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 4:47 pm
Город: москва

Re: Что предпочтительнее на отопление Faser или Stabi?

Сообщение vasiliy »

технический каталог fv-plast
стр.3, раздел 1, последний абзац: "... Трубы Stabi изготовлены в ряде давлений PN20..."
стр.4, таблица "Условия эксплуатации PP типа 3 по ISO DIS 12162".
Олег__
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Чт июл 25, 2013 12:05 pm
Город: Саранск

Re: Что предпочтительнее на отопление Faser или Stabi?

Сообщение Олег__ »

Vasiliy, премного благодарен. Был не внимателен, просмотрел.
При замене батареи с чугуна, на биметалл Global подводку сделали Faser-ом, длиной около 50 см, стояк металл.
Одолевают сомнения нужно-ли переделывать на Stabi? Если переделывать, то что выбрать Stabi от FV-plast или Экопластик THERM PLUS?
Аватара пользователя
vasiliy
Сообщения: 299
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 4:47 pm
Город: москва

Re: Что предпочтительнее на отопление Faser или Stabi?

Сообщение vasiliy »

Не готов помочь Вам в выборе...
По характеристикам Faser и Stabil отличаются только кислородопроницаемостью. Всё остальное - одинаково.
Кислород, проникающий через стенки труб, будет влиять на стальные элементы системы.
Если система изначально не контролируется на наличие кислорода, то Ваша труба - "что слону - дробина".
Если система современная, отделённая (по теплоносителю) от теплосетей - то есть риск незначительного ускорения коррозии стали в системе из-за Faser.
Так что решать Вам - менять или нет.
Олег__
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Чт июл 25, 2013 12:05 pm
Город: Саранск

Re: Что предпочтительнее на отопление Faser или Stabi?

Сообщение Олег__ »

Наверное, все-таки оставлю Faser. Хотя бы на один отопительный сезон. При замене батареи в трубах была черная жижа, думаю, что от моих труб состояние отопительной системы не сильно ухудшится.
Появился еще один вопрос.
На прилавках в магазинах моего города лежат два вида труб Faser:
первый - серый, слегка зеленоватый пластик с одной толстой зеленой полосой вдоль трубы, изготовлена в 2012г.( такая труба установлена у меня),
второй - светло серый, глянцевый пластик, с несколькими узкими зелеными полосами, дата изготовления 2013г.
FV-plast сменил маркировку?
Аватара пользователя
vasiliy
Сообщения: 299
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 4:47 pm
Город: москва

Re: Что предпочтительнее на отопление Faser или Stabi?

Сообщение vasiliy »

у нас на складе Faser вот такой
Вложения
IMG0692.jpg
Ответить

Вернуться в «FV-Plast»