Падает давление при включении ГВС Fondital Victoria Compact

В данном разделе обсуждаются вопросы, связанные с продукцией компании Fondital.

Модераторы: Генералиссимус, представитель Fondital, Вадим Никольский, Administrator

Ответить
Руслан
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2012 8:04 pm
Город: Краснодар

Падает давление при включении ГВС Fondital Victoria Compact

Сообщение Руслан »

Сегодня делали ТО котла Fondital Victoria Compact.
Мастер обратил внимание на падение давления в отопительном контуре при включении ГВС. (например: текущее давление 1,75 Bar, после включения ГВС 1,35 Bar)
Еще одна деталь: после включения ГВС лампочка "1" горит желтым цветом (здесь http://www.duim.ru/goods/docs/fond-pas- ... victor.pdf написано, что это "Блокировка из-за срабатывания термостата дымовых газов (CTN)"), но вроде бы все работает.
После выключения ГВС цвета лампочек и давление нормализуются.

Мастер по ТО сказал, что нужно вызывать сантехника... :shock:

Подскажите что делать :?:
Аватара пользователя
Генералиссимус
Технический специалист
Сообщения: 1509
Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
Город: Красногорск
Откуда: Мазилово

Re: Падает давление при включении ГВС Fondital Victoria Comp

Сообщение Генералиссимус »

Похоже, что давление в контуре отопления падает только за счет охлаждения теплоносителя в нем. Но почему загорается сигнальная лампа?- вопрос как раз к сервисным службам.

Если у Вас модель с форсированной тягой (CTFS), то желтый цвет светодиода может быть показателем "блокировки из-за срабатывания дифреле перепада давления".
"Всё для всего и всегда!"
Руслан
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2012 8:04 pm
Город: Краснодар

Re: Падает давление при включении ГВС Fondital Victoria Comp

Сообщение Руслан »

Генералиссимус писал(а):Похоже, что давление в контуре отопления падает только за счет охлаждения теплоносителя в нем. Но почему загорается сигнальная лампа?- вопрос как раз к сервисным службам.

Если у Вас модель с форсированной тягой (CTFS), то желтый цвет светодиода может быть показателем "блокировки из-за срабатывания дифреле перепада давления".
1. Падение давления в отопительной системе при включении ГВС это нормально?
2. Почему охлаждается теплоноситель?
Аватара пользователя
Генералиссимус
Технический специалист
Сообщения: 1509
Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
Город: Красногорск
Откуда: Мазилово

Re: Падает давление при включении ГВС Fondital Victoria Comp

Сообщение Генералиссимус »

Это естественно, ведь котел Victoria - битермический, т.е. в одной трубке его теплообменника совмещены каналы контуров отопления и водоснабжения. Как только при пользовании ГВС в такой "совмещенный" теплообменник начинает поступать холодная вода, теплоноситель отопительного контура неизбежно немного охлаждается и давление в отопительном контуре падает.
"Всё для всего и всегда!"
Руслан
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2012 8:04 pm
Город: Краснодар

Re: Падает давление при включении ГВС Fondital Victoria Comp

Сообщение Руслан »

Генералиссимус писал(а):Это естественно, ведь котел Victoria - битермический, т.е. в одной трубке его теплообменника совмещены каналы контуров отопления и водоснабжения. Как только при пользовании ГВС в такой "совмещенный" теплообменник начинает поступать холодная вода, теплоноситель отопительного контура неизбежно немного охлаждается и давление в отопительном контуре падает.
Огромное спасибо за ответ! Успокоили. :D
Теперь буду мастера опять вызывать, чтобы разобраться с желтой лампочкой.
Ответить

Вернуться в «Fondital»