Очень частый розжиг горелки
Модераторы: Генералиссимус, представитель Fondital, Вадим Никольский, Administrator
Очень частый розжиг горелки
Котел CTFS-24 отработал 3 года. В настоящий момент возникла проблема: частый розжиг горелки, при наборе котлом 60 градусов горелка тухнет и тут же зажигается и так пока не наберет заданную более высокую температуру(отопление), и так повторятся регулярно. Соответственно, если температура выставлена меньше 60 градусов котел работает как "Часы". При пользовании горячей водой горелка ведет себя плохо при любой выставленной температуре, то есть зажигается и тут же тухнет. Котел отапливает 100 кв.м.
Re: Очень частый розжиг горелки
Из описанных симптомов видно, что котёл сбоит при работе на мощности, близкой к максимальной.
Вы не указали, какую ошибку выдаёт котёл при отключении.
Причины могут быть разные: нарушение работы термодатчиков, нарушение работы платы, засорение теплообменника, затруднение дымоудаления, нарушение работы газового клапана.
Если котёл не обслуживался - может быть всё что угодно.
Вызывайте специалиста, пусть смотрит на месте.
Вы не указали, какую ошибку выдаёт котёл при отключении.
Причины могут быть разные: нарушение работы термодатчиков, нарушение работы платы, засорение теплообменника, затруднение дымоудаления, нарушение работы газового клапана.
Если котёл не обслуживался - может быть всё что угодно.
Вызывайте специалиста, пусть смотрит на месте.
Re: Очень частый розжиг горелки
котел ошибку не выдает, работает стабильно за исключением этой проблемы с частым поджигом, да и со специалистом тоже проблема, нет в округе спецов.
Re: Очень частый розжиг горелки
Попробуйте поменять контакты термодатчиков контура отопления и ГВС (2 одинаковых на теплообменнике слева).
Запустите котёл и посмотрите реакцию.
Скорее всего вышел один из них (или оба).
Их можно поменять, выкрутив из теплообменника. Артикул 6SONDNTC01. У нас запчастей нет.
Также очень похоже на то, что контур ГВС засорён. Может быть причина в этом.
Его нужно промыть от солей жёсткости 8% ортофосфорной кислотой (можно попробовать спрайтом/пепси/кокой с подогревом).
Не забудьте потом поменять прокладки у теплообменника (нужны жаростойкие - паронитовые).
Деталировка на котёл есть в архиве.
Запустите котёл и посмотрите реакцию.
Скорее всего вышел один из них (или оба).
Их можно поменять, выкрутив из теплообменника. Артикул 6SONDNTC01. У нас запчастей нет.
Также очень похоже на то, что контур ГВС засорён. Может быть причина в этом.
Его нужно промыть от солей жёсткости 8% ортофосфорной кислотой (можно попробовать спрайтом/пепси/кокой с подогревом).
Не забудьте потом поменять прокладки у теплообменника (нужны жаростойкие - паронитовые).
Деталировка на котёл есть в архиве.
Re: Очень частый розжиг горелки
Огромное СПС за вашу консультацию и что не забываете про нас провинциалов. Еще один вопросик если забит контур котла то давление горячей воды должно быть слабым на выходе?
Re: Очень частый розжиг горелки
Не обязательно.
Если накипь легла равномерно - то напор не упадёт, но нагрева не будет. Котёл будет стараться поднять температуру воды ГВС, повышая мощность, но это будет приводить к перегреву контура отопления, и котёл будет останавлиаться.
Версия - как вариант.
Если накипь легла равномерно - то напор не упадёт, но нагрева не будет. Котёл будет стараться поднять температуру воды ГВС, повышая мощность, но это будет приводить к перегреву контура отопления, и котёл будет останавлиаться.
Версия - как вариант.