Регулировка термостата Termec

В данном разделе обсуждаются вопросы, связанные с продукцией компаний Emmeti, FIV.

Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский

Ответить
Владимир Михайлович
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Чт окт 11, 2012 6:14 pm
Город: Тула

Регулировка термостата Termec

Сообщение Владимир Михайлович »

Прошу объяснить как отрегулировать термостат 02001014. Срабатывает при температуре на 4 градуса выше задания.
Аватара пользователя
Генералиссимус
Технический специалист
Сообщения: 1509
Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
Город: Красногорск
Откуда: Мазилово

Re: Регулировка термостата Termec

Сообщение Генералиссимус »

Попробуйте просто повернуть регулировочное колёсико на 4°C , переставив его на меньшую температуру.
Возможно также, что Ваш термометр выдает неверные показания или находится в другой части помещения.
"Всё для всего и всегда!"
Владимир Михайлович
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Чт окт 11, 2012 6:14 pm
Город: Тула

Re: Регулировка термостата Termec

Сообщение Владимир Михайлович »

Термостат работает, но неправильно работает задающее устройство. Есть сомнение, что он нормально работает во всем диапазоне температур, особенно при низких значениях (10-15 градусов). Датчик должен иметь возможность калибровки.
Аватара пользователя
Генералиссимус
Технический специалист
Сообщения: 1509
Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
Город: Красногорск
Откуда: Мазилово

Re: Регулировка термостата Termec

Сообщение Генералиссимус »

Само устройство Вы не перерегулируете. Возможно, при сборке было допущено смещение от правильного положения. Это легко исправить.
Вы можете снять крышку, колесико регулировки и переставить проставку, сидящую на шлицах (см. фото), именно на разницу, т.е. на 4°C. Точность выставления проверяется щелчками при вращении колесика.
Termec-перестановка проставки.jpg
"Всё для всего и всегда!"