Вопрос техническим специалистам: вентили радиаторные ITAP являются запорной или регулирующей арматурой?
При отключении радиатора можно ли их использовать как запорную арматуру?
Есть жалобы от клиентов: при демонтаже радиатора вентиля подкапывают, не обеспечивают герметичность соединения.
Вентили радиаторные как запорная арматура
Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский
-
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: Сб ноя 01, 2008 11:40 am
- Город: Москва
- Откуда: Москва
- Генералиссимус
- Технический специалист
- Сообщения: 1509
- Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
- Город: Красногорск
- Откуда: Мазилово
Re: Вентили радиаторные как запорная арматура
Радиаторные вентили Itap являются одновременно и запорной, и регулирующей арматурой. Думаю, что случаи подтекания связаны исключительно с тем, что в вентили попадают грубые частицы вследствие того, что система не промывается согласно СНиП перед введением в строй.
"Всё для всего и всегда!"
- Дмитрий Хардин
- Сообщения: 81
- Зарегистрирован: Пн мар 30, 2009 6:19 pm
- Город: Москва
Re: Вентили радиаторные как запорная арматура
Клиенты указывают на несоответствие конструкции запорного(нижнего) вентиля требованиям СНиП и ГОСТ по причине неправильного направления тока жидкости. В правилах указано, что жидкость должна проходить через седло клапана навстречу штоку, а в данном изделии это происходит наоборот. Прошу связаться с представителями фабрики для разъяснений.
- Генералиссимус
- Технический специалист
- Сообщения: 1509
- Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
- Город: Красногорск
- Откуда: Мазилово
Re: Вентили радиаторные как запорная арматура
Никакого несоответствия нет. Мы уже отвечали по данному вопросу. Посмотрите, пожалуйста, эту тему: http://duim.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=52
"Всё для всего и всегда!"