Разорвало радиатор Calidor NF58
Добавлено: Сб окт 23, 2010 11:24 pm
aquarius
Разорвало радиатор Calidor NF58 установленный лет 9-10 назад в квартире на 4-ом этаже 9-ти этажного дома. Трещина длиной около 30 см вдоль центрального ребра первой секции со стороны подачи воды. Какие могут быть причины? Какие технические характеристики данного радиатора, поскольку точной информации найти не удалось.
Добавлено: Пн окт 25, 2010 11:51 am
vasiliy
Добрый день!
Исходя из указанных данных можно сделать следующее предположение:
- радиатор - Calidor, имеет рабочее / опрессовочное давление = 6 / 9 бар (атм).
Завод-изготовитель давал на него гарантию 10 лет при соблюдении правил эксплуатации, указанных в инструкции (вкладывается в каждый радиатор).
- характер разрушения указывает, что причина разрушения - "газовый разрыв".
Более подробную тех.информацию можно посмотреть на сайте
www.fondital.it
Добавлено: Пт окт 29, 2010 9:51 pm
aquarius
что значит "газовый разрыв"?
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 9:52 am
vasiliy
Это следствие нарушения правил эксплуатации, а именно - отключения радиатора от системы отопления (в инструкции на радиатор это написано). Из-за перекрытия кранов на подходящих к радиатору трубопроводах оставшаяся в радиаторе вода изменяет свой рН, разрушает защитный слой и вступает в реакцию с алюминием, в результате которой выделяется газ. Т.к. радиатор закрыт, то в нём начинает расти давление, и при превышении давления разрушения происходит разрыв, вид которого полностью соответствует описанному Вами.
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 9:55 pm
aquarius
"газовый взрыв" наверное исключается, вентелей изначально установлено небыло, вода в радиаторах если и оставалась, то не по нашей вине.
отопление нам включили 9-го числа, а разорвало ее 20-го. соседи говорят что сантехники выолняли какие-то работы. боюсь, что могли как-то давонуть давлением
Добавлено: Вт ноя 02, 2010 8:41 am
vasiliy
aquarius писал(а):сантехники выолняли какие-то работы. боюсь, что могли как-то давонуть давлением
Вполне возможно, что это и есть ответ на Ваш вопрос
aquarius писал(а):Какие могут быть причины?
Добавлено: Вт ноя 02, 2010 10:21 am
Самоделкин
У первых Calidor (6 атм) запас прочности был 12-18 атм. Не исключено, что со временем радиатор становится более "хрупким" и давление в 9-10 атм (которое легко могли дать сантехники) через 9 лет может привести к его разрушению ... А NF - это не модель, а знак соответствия французскому стандарту (Norme Française - французская норма, в прямом переводе). Знак соответствия национальным стандартам NF выдается Французской ассоциацией по стандартизации (AFNOR), на которую возложена ответственность за сертификацию. Ищите другие надписи. Обычно сбоку секции написано название модели.
Добавлено: Вт ноя 02, 2010 9:09 pm
aquarius
надпись гласит Calidor есть еще NF58 и 500-1 еще 97 в квадратике и рядом 80
Добавлено: Ср ноя 03, 2010 1:31 pm
Вадим Никольский
aquarius писал(а):надпись гласит Calidor есть еще NF58 и 500-1 еще 97 в квадратике и рядом 80
Комментарии к фото:
1 - межосевое расстояние
2 - ребро жесткости
3 - буква S над надписью Calidor, означает, что это Calidor Super
4 - 80 (глубина радиатора, выпускали модели глубиной 100(97) и 80 см)
Т.о. если присутствует п.2 и 3, то это модель с рабочим давлением до 16 атм, если нет - то до 6 атм.
- Надпись на секции радиатора Calidor Super 500/80
Добавлено: Чт ноя 04, 2010 9:22 pm
aquarius
мда... буква S к сожалению отсутсвует, спасибо за консультацию