Страница 1 из 1

Tahiti RTFS - сжиженный газ

Добавлено: Чт окт 07, 2010 12:53 pm
porter
Подскажите каким образом заставить котел нормально работать на СУГ?
В инструкции написано что он способен на нем работать, но каким образом это сделать - заменой форсунок или перенастройкой?
И где можно купить форсунки?

Спасибо!

Добавлено: Чт окт 07, 2010 2:11 pm
vasiliy
И заменой форсунок, и перенастройкой...
Порядок замены и перенастройки приведены в инстукции в разделе 3.6 на стр. 25 или 35 (в зависимости от модификации котла: DUAL или DUAL LINE), а параметры настройки по газу - в разделе 2.4 на стр. 12 или 19 соответственно.
Код комплекта форсунок - 0TRASGPL04 для котла 24 кВт и 0TRASGPL06 для 28 кВт.
С их приобретением мы, к сожалению, помочь не можем, и рекомендуем обратиться в представительство для получения списка дилеров.
тел. представительства - (495)7447909

Добавлено: Пт окт 08, 2010 3:50 am
porter
Спасибо за ваши ответы! Вы очень помогли.
Только вот по ошибке мне вчера продали 0TRASGPL04 для котла 28Квт, на форсунках написано "75".
Сразу не посмотрел, видимо сегодня придется менять.