Страница 1 из 1
Котел Tahiti RTFS + бойлер whpf bo
Добавлено: Чт окт 07, 2010 11:46 am
porter
Добрый день!
Некоторое время назад приобрели котел Tahiti RTFS и бойлер whpf bo
Сегодня приехали монтажники, но в инструкции нет схемы подключения электрики бойлера к котлу.
Не могли бы вы подсказать как это осуществить?
Tаhiti RTFS + бойлер WHPF BO
Добавлено: Чт окт 07, 2010 12:26 pm
vasiliy
Добрый день, porter!
Действительно, в инструкции к котлу схемы подключения бойлера нет, она есть в инструкции к бойлеру.
Вообще-то ,бойлер WHPF BO разрабатывался для напольных котлов, и как он будет работать с настенником - вопрос только эксперимента на свой риск...
Для настенников разрабатывался бойлер WHPF BМ, его отличие от других бойлеров - встроенный 3-ходовой клапан.
По ссылке Вы сможете посмотреть паспорта на бойлеры Fondital
http://www.duim.ru/forum/viewtopic.php? ... 6&start=10
Во вложении - итальянская тех.листовка для схемы "настенник+бойлер"
Добавлено: Чт окт 07, 2010 12:31 pm
porter
Огромное спасибо!
Я уже купил бойлер whpf bo, пути назад нет.
Но к сожалению по картинке ничего не понятно и монтажники не знают английский.
Не могли бы вы сказать подробнее как подключать этот бойлер?
Добавлено: Чт окт 07, 2010 1:35 pm
vasiliy
Во вложении - 8-я страница из инструкции на WHPF BM со схемой подключения.
По этой схеме:
1. Подключаем контакт "С" термостата бойлера к разъёму 6 клемника, расположенного в котле за манометром справа от платы, и контакт 1 к разъёму 7 соответственно.
2. Подключаем контакты "С", "Н", "DHW" ("ГВС") 3-ходового клапана (который Вы наверняка уже приобрели отдельно) к разъёмам 3,2,1 котла соответственно.
3. Устанавливаем перемычки переключателя CONFIG, расположенного в нижнем правом углу платы котла, в положение F4BOL, т.е. левая - вниз, правая - вверх.
После этого можно включать котёл (гидравлическое подключение производится ДО электрического).
Добавлено: Пн окт 18, 2010 4:04 pm
porter
Добрый день!
На приобретенном итальянском трехходовом клапане есть контакты Port Closed (3), Port Open (6) и Neutral (2)
на плате котла же контакты помечены как L (1), H (2) и DHW (3). Индикатор находит фазу на контакте L (1).
Схем соответствия нигде нет
Подключать методом тыка боязно.
Добавлено: Вт окт 19, 2010 8:50 am
vasiliy
День добрый!
L (он же "С") - это контактный провод (в смысле - питающий)
Н - переключение в положение "отопление"
DHW - переключение в ГВС.
Всё это указано в приложении, прикреплённом во 2 посте данной ветки (которая на нерусском, но схема то читаема и без знания языка...), и в инструкции к бойлеру, ссылка на котрый приведена в том же посте...
Какой "порт" Ваш клапан открывает/закрывает - мне не понятно, т.к. это 3-ходовой клапан, распределяющий направление потока, а не 2-ходовой...
Добавлено: Вт окт 19, 2010 9:40 am
vasiliy
В приложении - копия страницы 34 инструкции.
Из схемы видно совпадение "Neutral (2)" с "L (он же "С") - это контактный провод (в смысле - питающий)".
Можно предположить, что "Port Closed (3)" - это "DHW - переключение в ГВС", что логично, т.к. при потребности нагрева бойлера происходит отключение С.О.
Так что без опытов, видимо, всё-таки не обойтись.
Добавлено: Вт окт 19, 2010 1:33 pm
porter
А у трехходового клапана полярность входов - 1 фаза и 2 нуля или же наоборот?
Не логично как-то назвать Neutral - питающий провод и он самый главный. Перепутать местами направления открытия клапана не так страшно.
Очень боюсь в случае неправильного подключения плату сжечь
Может быть тестером как-то еще можно прощупать контакты?
Добавлено: Вт окт 19, 2010 3:21 pm
vasiliy
porter писал(а):1 фаза и 2 нуля или же наоборот?
первое
porter писал(а):Не логично как-то назвать Neutral - питающий провод
нелогично для нас
а итальянцы могут обозвать полюбому
по схеме то складывается так