Контур ГВС в котле Fondital Victoria Compact
Добавлено: Пн авг 23, 2010 2:09 pm
НестюринАлександр
Здравствуйте. Недавно я стал обладателем настенного котла Fondital Victoria Compact. В с вязи с этим у меня вопрос.
Установил самое минимальное положение ручки управления температурой ГВС. Включил воду, температура воды около 35-40 градусов при максимальном напоре. Пытаюсь разбавить воду холодной, но при этом видимо общий напор падает, и вода становиться горячее.Затем форсунки гаснут. В общем температуру воды в районе 30 градусов установить не удаётся. Вода сначала чуть горячее, затем прохладнее, затем цикл повторяется. В общем можно ли снизить температуру срабатывания датчика температуры контура ГВС? Либо есть какое-то другое решение?
Re: Контур ГВС в котле Fondital Victoria Compact
Добавлено: Вт авг 24, 2010 2:25 pm
Вадим Никольский
Александр, день добрый.
Судя по документации, ГВС у котла регулируется от 35 до 58 градусов. Однако, если после выхода горячей воды из котла поставить термосмеситель (например у Watts это модели ULTRAMIX, AQUAMIX ) то на горячей воде можно получить 30-32 градуса. Это не решит проблему с отключением котла по перегреву если у Вас слабый напор (для котла требуется напор более 0,5 бар), но должно сгладить температурные колебания на горячей воде.
P.S. Комментарий технического специалиста Fondital мы надеемся получить в течении недели, после его возвращения из командировки.
Re: Контур ГВС в котле Fondital Victoria Compact
Добавлено: Чт авг 26, 2010 10:36 am
представитель Fondital
Здравствуйте, Александр!
Как уже отметил Вадим, с котла получить воду ГВС с температурой ниже 35 грд.С не получится в силу технических особенностей котла.
Что можно сделать в Вашем случае: поставить задатчик ГВС на минимум, сильно открыть водоразборный кран, подмешать холодную воду.
Котёл включается в режиме ГВС при расходе воды 2-2,5 л/мин. Значит, чтобы котёл не выключался при подмесе холодной воды (как в Вашем случае), необходимо обеспечить расход на водоразборном кране 2,5л/мин (ГВС) + 1,5 (ХВС) = 4л/мин минимум, а лучше - 5-6 л/мин.
Использование термосмесителей для котлов с проточным теплообменником ГВС (битермическим или вторичным любой модификации) я бы не рекомендовал, т.к. с ними невозможно контролировать расход ГВС, и (особенно у битермических котлов в зимнем режиме) из-за этого возможны большие проблемы вплоть до замены теплообменника.
Добавлено: Пт авг 27, 2010 8:09 am
НестюринАлександр
Большое спасибо за ответы. Я некоторым образом решил проблему, уменьшив подачу газа на входе котла, т.е. физически прикрутив вентиль. Я думаю, когда начнется отопительный сезон, контур отопления отберет часть на себя. Ещё раз спасибо за участие.
Re: Контур ГВС в котле Fondital Victoria Compact
Добавлено: Вт сен 06, 2011 9:23 am
HeBuguMka
День добрый!
Тоже стал обладателям данного котла. При включении горячей воды в кране, котел не хочет зажигаться, пока не включу контур отопления. Быть может Датчик протока санитарной воды засорен или сломан? Или причина в другом?
Re: Контур ГВС в котле Fondital Victoria Compact
Добавлено: Вт сен 06, 2011 2:07 pm
vasiliy
Добрый день, HeBuguMka
Контур ГВС должен работать без участия контура отопления.
Невключаться на ГВС котёл может из-за несрабатывания датчика протока. Причиной может быть, как Вы уже указали, засорение, или же слабый напор воды. Минимальный расход воды для срабатывания датчика должен быть не менее 2,5 л/мин. Лечение - чистка реле в первом случае, повышение напора насосом - во втором. Сломать датчик протока, который стоит в котле, очень сложно (хотя некоторым удаётся).
Также бывает, проблема возникает из-за окисления электрических контактов соединительных проводов. Лечение - зачистка клемм.
Re: Контур ГВС в котле Fondital Victoria Compact
Добавлено: Ср сен 07, 2011 9:02 am
HeBuguMka
vasiliy писал(а):Добрый день, HeBuguMka
Контур ГВС должен работать без участия контура отопления.
Невключаться на ГВС котёл может из-за несрабатывания датчика протока. Причиной может быть, как Вы уже указали, засорение, или же слабый напор воды. Минимальный расход воды для срабатывания датчика должен быть не менее 2,5 л/мин. Лечение - чистка реле в первом случае, повышение напора насосом - во втором. Сломать датчик протока, который стоит в котле, очень сложно (хотя некоторым удаётся).
Также бывает, проблема возникает из-за окисления электрических контактов соединительных проводов. Лечение - зачистка клемм.
И как всё это сделать?
Re: Контур ГВС в котле Fondital Victoria Compact
Добавлено: Ср сен 07, 2011 9:37 am
vasiliy
Рекомендуем вызвать специалиста
Ведь у Вас заключен договор на обслуживание котла, как этого требует законодательство, не так ли?
Re: Контур ГВС в котле Fondital Victoria Compact
Добавлено: Ср сен 07, 2011 10:57 am
HeBuguMka
Заключали...только скорее всего скажут, что оплата необходима