Что касается радиаторов Vogel&Noot, то представитель производителя Игорь Марченко дал такой ответ:Допустимо использовать антифриз при соблюдении требований:
1. Антифриз имеет сертификат, разрешающий его применение в системах отопления.
2. Соблюдаются правила эксплуатации антифриза, составленные его производителем.
3. Соблюдаются правила эксплуатации радиаторов.
Суть в следующем: для применения антифриза в алюминиевых радиаторах он должен иметь рН в пределах 7-8. Концентрированный антифриз может иметь рН>8, тогда его необходимо разбавлять дистиллированной водой (с рН<6,5). Как правило, правила приготовления теплоносителя из антифриза указаны на этикетке антифриза.
Антифриз можно использовать с нашими радиаторами. Главное, чтобы он был предназначен именно для систем отопления.
Поясните о каком сертификате идет речь???Генералиссимус писал(а):Я цитирую ответ Василия Суслова, представителя производителя радиаторов Fondital:Что касается радиаторов Vogel&Noot, то представитель производителя Игорь Марченко дал такой ответ:Допустимо использовать антифриз при соблюдении требований:
1. Антифриз имеет сертификат, разрешающий его применение в системах отопления.
..........Антифриз можно использовать с нашими радиаторами. Главное, чтобы он был предназначен именно для систем отопления.
Генералиссимус писал(а):Допустимо использовать антифриз при соблюдении требований:
1. Антифриз имеет сертификат, разрешающий его применение в системах отопления.
2. Соблюдаются правила эксплуатации антифриза, составленные его производителем.
3. Соблюдаются правила эксплуатации радиаторов.
Теплоноситель для систем отопления
В качестве теплоносителя для систем отопления может быть использована вода или специальный антифриз. Что лучше применить зависит от конкретных условий. К сожалению, в России часто встречаются ситуации, когда в дачном поселке без предупреждения может пропасть электричество или газ. Как следствие, отопительный котел прекратит работу. Если это произойдет зимой, то замерзшая вода в системе отопления может разорвать как трубы, так и отопительные приборы. Поэтому именно в российских условиях наиболее актуально применение низкозамерзающих жидкостей (антифризов).
Хочется предостеречь от использования в качестве теплоносителя в системе отопления трансформаторного масла, автомобильного «тосола» или этилового спирта. Надо помнить, что антифриз должен быть пожаробезопасным и не содержать в своем составе добавок недопустимых к применению в жилых помещениях. Поэтому если вы заботитесь о своем здоровье и «здоровье» своей системы отопления — используйте специальный антифриз для систем отопления. В большинстве случаев основу российских антифризов составляет этиленгликоль.
Известно, что смесь этиленгликоля и воды замерзает при отрицательных температурах, и при большой концентрации этиленгликола температура замерзания может достигать минус 65°C. Но не стоит думать, что антифриз для систем отопления это простая смесь воды и этиленгликоля. Так как получаемая смесь гораздо более коррозионно-активна, то невозможно обойтись без специальных добавок противодействующих этому явлению. Кроме того, в антифриз добавляются присадки препятствующие образованию пены и накипи.
Решить, что будет использоваться в качестве теплоносителя вода или антифриз надо еще до начала монтажа системы отопления. Это обусловлено следующими факторами.
Во-первых. При выборе отопительного котла, обязательно надо иметь в виду, что далеко не все зарубежные производители хорошо относятся к применению антифриза совместно с их оборудованием. Некоторые из них даже снимают котлы с гарантии, в случае если выясняется, что котел используется в системе отопления, в которую залит антифриз. Поэтому при покупке отопительного котла обязательно стоит поинтересоваться, как конкретный производитель относится к применению антифриза.
Во-вторых. Если будет принято решение о монтаже системы отопления из оцинкованных труб, то применение антифриза станет невозможным. Это обусловлено тем, что взаимодействие антифриза с цинком приводит к химическим изменениям антифриза и потере его изначальных свойств.
Если в системе будет применен антифриз, то есть еще как минимум три фактора, которые надо учитывать еще на стадии проектирования:
* — теплоемкость антифриза примерно на 15-20% ниже, чем у воды (т.е. он хуже накапливает тепло и хуже отдает его), следовательно, при проектировании системы отопления с антифризом радиаторы следует выбирать более мощные,
* — вязкость антифриза выше, чем у воды, т.е. его сложнее заставить двигаться по системе отопления, поэтому нужно выбирать более мощные циркуляционные насосы,
* — антифриз более текуч, чем вода, отсюда повышенные требования к разъемным соединениям системы отопления.
Обычно антифриз продается в двух модификациях: с температурой замерзания не выше минус 65°С и температурой замерзания не выше минус 30°С. При этом концентрированный вариант (рассчитанный на минус 65°С) может быть разбавлен водой до требуемой вам концентрации. Для получения теплоносителя с температурой замерзания минус 30°С к двум частям антифриза надо добавить одну часть воды, для минус 20°С — надо смешать антифриз пополам с водой.
Стоит иметь в виду, что разбавление антифриза более чем на 50%, кроме повышения температуры замерзания ведет и к ухудшению его антикоррозионных свойств, а также к выпадению осадка солей жесткости, растворенных в воде. Если все же разбавление водой более чем на 50% необходимо, то в полученный раствор надо будет добавить дополнительные присадки.
Для разбавления антифриза рекомендуется использовать воду с жесткостью до 7 единиц. Использование воды с повышенным содержанием солей может привести к выпадению осадка.
Со второй половины 90-х годов прошлого века в ведущих странах Западной Европы и США стали появляться нетоксичные пропиленгликолевые антифризы. Плюс этого продукта — экологическая безвредность. Данное свойство очень важно при использовании антифриза в двухконтурных системах отопления, когда есть вероятность попадания антифриза из контура отопления в контур горячего водоснабжения. Совсем недавно и российские производители начали выпуск антифризов, полученных на основе экологически чистого сырья — пищевого пропиленгликоля.
Важно помнить, что если серьезное отрицательное воздействие на антифриз может оказать слишком высокая температура, возникающая при ненормальном функционировании системы отопления. При перегреве теплоносителя свыше +170°С, происходит термическое разложение этиленгликоля и антикоррозионных присадок. Для того, чтобы избежать этого эффекта надо обеспечить надлежащую циркуляцию теплоносителя в системе отопления.
Если говорить о продолжительности службы антифриза, то обычно производители обещают, что антикоррозионные свойства антифриза рассчитаны на 5 лет непрерывной работы или 10 отопительных сезонов.
Из известных отечественных марок антифризов можно назвать: “DIXIS”, “HOT BLOOD”, «Норд» и др.
Материалы получены с сайта независимых консультаций Леонида Милеева
по отоплению,водоснабжению и кондиционированию.
http://teploved.ru/menu1_5.html