Радиатор без теплоносителя.
Модераторы: Генералиссимус, представитель Fondital, Вадим Никольский, Administrator
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: Ср июл 29, 2009 10:35 am
- Город: Тольятти
Радиатор без теплоносителя.
Почему не рекомендуют опорожнять систему отопления (и радиаторы в том числе) более, чем на 15 дней в году? Связана ли данная рекомендация с какими-то особенностями радиаторов Fondital?
- Генералиссимус
- Технический специалист
- Сообщения: 1509
- Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
- Город: Красногорск
- Откуда: Мазилово
Re: Радиатор без теплоносителя.
Это требование исходит из ГОСТ 31311-2005 ПРИБОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ: ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Первоначально это требование касалось стальных радиаторов, для которых опорожнение на длительный срок может стать критическим в плане резкого усиления коррозии. Для алюминиевых радиаторов это не столь критично, но тем не менее усиление коррозии и газообразования при опорожнении является реальностью и для них. Большинство продавцов алюминиевых радиаторов, а также "Рекомендации НИИ Сантехники" ограничиваются формулировкой "НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ", хотя в ГОСТе 31311-2005 имеется совершенно четкая запрещающая формулировка.10.2. Отопительные приборы должны быть постоянно заполнены водой как в отопительные, так и в межотопительные периоды. Опорожнение системы отопления допускается только в аварийных случаях на срок, минимально необходимый для устранения аварии, но не более 15 сут в течение года.
"Всё для всего и всегда!"