Радиатор без теплоносителя.

В данном разделе обсуждаются вопросы, связанные с продукцией компании Fondital.

Модераторы: Генералиссимус, представитель Fondital, Вадим Никольский, Administrator

Ответить
Андрей Топорищев
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Ср июл 29, 2009 10:35 am
Город: Тольятти

Радиатор без теплоносителя.

Сообщение Андрей Топорищев »

Почему не рекомендуют опорожнять систему отопления (и радиаторы в том числе) более, чем на 15 дней в году? Связана ли данная рекомендация с какими-то особенностями радиаторов Fondital?
Аватара пользователя
Генералиссимус
Технический специалист
Сообщения: 1509
Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
Город: Красногорск
Откуда: Мазилово

Re: Радиатор без теплоносителя.

Сообщение Генералиссимус »

Это требование исходит из ГОСТ 31311-2005 ПРИБОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ: ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
10.2. Отопительные приборы должны быть постоянно заполнены водой как в отопительные, так и в межотопительные периоды. Опорожнение системы отопления допускается только в аварийных случаях на срок, минимально необходимый для устранения аварии, но не более 15 сут в течение года.
Первоначально это требование касалось стальных радиаторов, для которых опорожнение на длительный срок может стать критическим в плане резкого усиления коррозии. Для алюминиевых радиаторов это не столь критично, но тем не менее усиление коррозии и газообразования при опорожнении является реальностью и для них. Большинство продавцов алюминиевых радиаторов, а также "Рекомендации НИИ Сантехники" ограничиваются формулировкой "НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ", хотя в ГОСТе 31311-2005 имеется совершенно четкая запрещающая формулировка.
"Всё для всего и всегда!"