Здравствуйте, не могли бы вы мне помочь в такой ситуации:

Кран шаровой НВ с разъемным соединением OREGON бабочка BUGATTI 3/4", 2 штуки , купила в сентябре, слышу звук (слабое "пение", в ночное время весьма мешает), в полностью открытом положении звука нет, в любом другом, в том числе закрытом, звук есть (в закрытом положении звук тише, чем в частично открытом). Стоят два крана перед батареей центрального отопления, любое из положений кроме полностью открытого дает этот неприятный звук. Саму батарею несколько раз снимали и ставили, ничего не меняется. Чем это можно объяснить, это брак?

Заранее спасибо за ответ.

Евдокимова Елена

Re: Посторонний звук

Добавлено: Пт фев 15, 2019 12:11 pm
Suslov Vasilii
Елена, добрый день!
Для начала необходимо сказать, что шаровые краны не предназначены для регулирования потока. Это запорная арматура, штатная работа которой "открыто" или "закрыто", без промежуточных положений.
Поэтому ситуацию с полуоткрытыми кранами обсуждать не будем.
Далее. При закрытых шаровых кранах протока через них нет, значит и гудеть там нечему, т.к. звуки могут издаваться элементами гидравлических систем либо протекающей с большой скоростью жидкостью, либо из-за передачи вибрации от насосов...
Если бы был брак и запорный элемент (шар) "болтался" - был бы не лёгкий шум, а громкий грохот.
Какая у Вас система отопления (одно- / двухтрубная), из чего трубы (материал)?

Re: Посторонний звук

Добавлено: Сб фев 16, 2019 8:20 pm
Duim24
Спасибо, Василий,
Я уже поняла, что не стоит пытаться регулировать нагрев батареи с помощью таких кранов, хотя многие это делают, и никакого звука у них нет. Беспокоит наличие звука в закрытом состоянии кранов. Согласитесь, такое поведение весьма подозрительно и вызывает нехорошие предчувствия. Система такая: центральное отопление в 17-ти этажном доме, стальные трубы, радиатор Рифар монолит 500, соответственно 2 стальные трубы к радиатору 3/4" и (перед кранами) между ними перемычка – труба 1/2" . Звук очень слабый, дребезжащий.

Елена

Re: Посторонний звук

Добавлено: Пн фев 18, 2019 9:51 am
Suslov Vasilii
Добрый день!
Сверху вниз идёт одна труба? Если стоит перемычка - то, скорее всего - "да". Будем исходить из этого.
Итак, система в Вашем доме - однотрубная. Это означает, что вода, не поступающая в радиатор, проходит по перемычке. При высоких скоростях вода, поворачивая в перемычку, будет шуметь.
А если предположить, что при варке труб (перемычка же к стояку приварена?) внутри трубы образовался острый выступ - шум гарантирован.
Возможные действия в Вашем случае:
  • не закрывать радиатор (не комфортно)
    заставить управляющую компанию настроить систему отопления (практически не возможно)
    поставить новую перемычку немного большего диаметра (но надо понимать, что в радиатор воды (тепла) будет поступать меньше. На перемычку запорную и запорно-регулирующую арматуру ставить категорически запрещено!)
    смириться....

Re: Посторонний звук

Добавлено: Пн фев 18, 2019 5:37 pm
Duim24
Спасибо, буду смиряться.
Не могли бы Вы подсказать еще такую вещь: когда отключат отопление, как полагается поступить с кранами, они должны стоять в открытом или закрытом положении, надо ли снимать радиатор и сливать воду?

Re: Посторонний звук

Добавлено: Вт фев 19, 2019 9:35 am
Suslov Vasilii
Duim24 писал(а):когда отключат отопление, как полагается поступить с кранами, они должны стоять в открытом или закрытом положении, надо ли снимать радиатор и сливать воду?
Ничего делать не надо. Летом система отопления не опорожняется и заполнена теплоносителем.
Если нужно СНЯТЬ радиатор - закрываете краны и снимаете радиатор.