Расслоение ППР трубы с внутренним армированием
Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский, Administrator, vasiliy
Расслоение ППР трубы с внутренним армированием
По каким причинам (или ошибкам монтажа) может произойти расслоение трубы RO PIPE SuperOxy PN25 в процессе эксплуатации?
Re: Расслоение ППР трубы с внутренним армированием
уже произошло, или гипотетически?
покажите фотки, будем разбираться.
покажите фотки, будем разбираться.
- Генералиссимус
- Технический специалист
- Сообщения: 1509
- Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
- Город: Красногорск
- Откуда: Мазилово
Re: Расслоение ППР трубы с внутренним армированием
Возможны разные варианты, которые можно разбить на 2 группы:
-производственный брак (например, закончился клей на линии);
-эксплуатация в условиях, находящихся за пределами рабочих характеристик.
Мне трудно представить ошибку монтажника, которая могла бы привести к расслоению трубы.
Сделайте рекламацию по полной форме. Специалист сможет сделать заключение.
-производственный брак (например, закончился клей на линии);
-эксплуатация в условиях, находящихся за пределами рабочих характеристик.
Мне трудно представить ошибку монтажника, которая могла бы привести к расслоению трубы.
Сделайте рекламацию по полной форме. Специалист сможет сделать заключение.
"Всё для всего и всегда!"