Автоматика Zota MK-S

В данном форуме Вы можете задать свой вопрос по напольному отоплению и получить на него ответ технических специалистов компании "Дюйм", а также ознакомиться с ранее заданными вопросами и комментариями.

Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский, vasiliy

Ответить
teplodom85

Автоматика Zota MK-S

Сообщение teplodom85 »

Может ли встроенная автоматика электрокотла Zota MK-S управлять сервоприводом трехходового клапана, управляющего температурой в контуре "теплого пола"?
poluektov
Сообщения: 58
Зарегистрирован: Пт янв 28, 2022 11:42 am
Город: Жуковский

Re: Автоматика Zota MK-S

Сообщение poluektov »

Может. Автоматика котла Zota MK-S способна управлять тепмпературой в котле в погодозависимом режиме, тремя циркуляционными насосами и одним трехходовым смесительным вентилем с сервоприводом, осуществлять нагрев воды в косвенном водонагревателе в приоритетном или параллельном режиме. Для управления и контуром "теплого пола", и нагревом ГВС необходимо приобрести дополнительный температурный сенсор с арт. DT4218700013 (один такой датчик идет в комплекте).
Ответить

Вернуться в «Напольное отопление»