Управление теплыми полами Watts + Oventrop
Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский, vasiliy
Управление теплыми полами Watts + Oventrop
Здравствуйте!
Смонтировал систему теплого пола с коллекторами Oventrop и насосной группой Watts FWR 25.
Получилось ровно так, как на картинке в инструкции.
Картинки во вложениях. Цвет гофры Красный/Синий перепутан (!)
Площадь полов ~80м2, самые длинные контуры 100 - 110м.
Приход горячей воды от котла есть, через терморегулятор проходит (ясно на ощупь), подмес с обраткой идёт, насос работает в нужную сторону (проверяю по маркировке на насосе).
ПОПЛАВКИ РЕГУЛЯТОРОВ ПОТОКА НА ОВЕНТРОПЕ ЛЕЖАТ НАМЕРТВО!
Почему?
Смонтировал систему теплого пола с коллекторами Oventrop и насосной группой Watts FWR 25.
Получилось ровно так, как на картинке в инструкции.
Картинки во вложениях. Цвет гофры Красный/Синий перепутан (!)
Площадь полов ~80м2, самые длинные контуры 100 - 110м.
Приход горячей воды от котла есть, через терморегулятор проходит (ясно на ощупь), подмес с обраткой идёт, насос работает в нужную сторону (проверяю по маркировке на насосе).
ПОПЛАВКИ РЕГУЛЯТОРОВ ПОТОКА НА ОВЕНТРОПЕ ЛЕЖАТ НАМЕРТВО!
Почему?
- Вложения
-
- FWR 25 инструкция.pdf
- (731.42 КБ) 551 скачивание
-
- Сообщения: 494
- Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
- Город: Москва
Re: Управление теплыми полами Watts + Oventrop
Потому что у коллекторной группы Oventrop расходомеры стоят на обратном коллекторе, а у Watts - на подающем. Это видно даже по шкале расходомера (снизу вверх) и положению индикатора (внизу).
Вот тех. каталог Oventrop.
Цитата: "Обратный коллектор из инструментальной стали(1.4301) со встроенными ротаметрами..." говорит о необходимости в Вашем случае либо поменять местами коллектора, либо перемонтировать насосно-смесительную группу.
И ещё. Ветки по 100-110 метров могут работать некорректно из-за длины на пределе (большое сопротивление).
Вот тех. каталог Oventrop.
Цитата: "Обратный коллектор из инструментальной стали(1.4301) со встроенными ротаметрами..." говорит о необходимости в Вашем случае либо поменять местами коллектора, либо перемонтировать насосно-смесительную группу.
И ещё. Ветки по 100-110 метров могут работать некорректно из-за длины на пределе (большое сопротивление).
Re: Управление теплыми полами Watts + Oventrop
Спасибо, Василий!
Проверю в ближайшие выходные.
Проверю в ближайшие выходные.
-
- Сообщения: 494
- Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
- Город: Москва
Re: Управление теплыми полами Watts + Oventrop
Нашёл ошибку в совете
не получится, это не даст нужного результата. Только перестановка коллекторов.Суслов Василий писал(а):перемонтировать насосно-смесительную группу.
Re: Управление теплыми полами Watts + Oventrop
Заработало!
Правда, коллекторы оказались немного разные и переставить их было не очень легко, но всё получилось.
Спасибо!
Правда, коллекторы оказались немного разные и переставить их было не очень легко, но всё получилось.
Спасибо!
-
- Сообщения: 494
- Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
- Город: Москва
Re: Управление теплыми полами Watts + Oventrop
Пожалуйста!
Рад, что смог помочь...
Рад, что смог помочь...
Re: Управление теплыми полами Watts + Oventrop
Здравствуйте, Василий!
Теплые полы заработали нормально, прокачиваются все ветки - и по 110м, и на второй этаж.
Появилась новая проблема - сильно гудит насос WILO из комплекта WATTS FWR 25.
Переключение на 2-ю скорость принципиального эффекта не даёт, делает только чуть тише.
Жесткая фиксация к стене вообще не влияет на шум.
Видимо, шумят сами лопатки насоса, и шум разносится по трубам в полу.
Приходилось сталкиваться с такой проблемой?
Что-то посоветуете?
Может, GRUNDFOS тише работают?
Теплые полы заработали нормально, прокачиваются все ветки - и по 110м, и на второй этаж.
Появилась новая проблема - сильно гудит насос WILO из комплекта WATTS FWR 25.
Переключение на 2-ю скорость принципиального эффекта не даёт, делает только чуть тише.
Жесткая фиксация к стене вообще не влияет на шум.
Видимо, шумят сами лопатки насоса, и шум разносится по трубам в полу.
Приходилось сталкиваться с такой проблемой?
Что-то посоветуете?
Может, GRUNDFOS тише работают?
-
- Сообщения: 494
- Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
- Город: Москва
Re: Управление теплыми полами Watts + Oventrop
Добрый день!
Какое давление в системе?
Систему отопления считали? Какое сопротивление контуров тёплого пола?
Шум в насосе может быть из-за кавитации. У Вас она может возникнуть из-за большого сопротивления системы (при условии, что система сбалансирована).
Кавитацию убирают повышением давления. А на сколько нужно поднять - это уже вопрос.
А может быть и наоборот: если система не сбалансирована, то бОльшая часть воды пойдёт в короткие ветки --> из-за этого насос будет работать с малым сопротивлением --> большой скоростью вращения. Это может привести к износу трущихся частей и шуму.
Также шум может быть из-за высокой скорости теплоносителя - скорость в трубе не должна превышать 2 м/с в магистралях и 0,5 - на подводках к радиатору. Для ТП оптимальная скорость - 1 м/с.
В общем, без данных по проекту - гадаем на кофейной гуще...
Для этого и делают проект С.О. - чтобы потом не искать, как исправить выявляющиеся ошибки.... В Вашем случае, вероятно, поможет балансировка тёплого пола.
P.s.: если проблема в кавитации - замена на другую марку не поможет.
Какое давление в системе?
Систему отопления считали? Какое сопротивление контуров тёплого пола?
Шум в насосе может быть из-за кавитации. У Вас она может возникнуть из-за большого сопротивления системы (при условии, что система сбалансирована).
Кавитацию убирают повышением давления. А на сколько нужно поднять - это уже вопрос.
А может быть и наоборот: если система не сбалансирована, то бОльшая часть воды пойдёт в короткие ветки --> из-за этого насос будет работать с малым сопротивлением --> большой скоростью вращения. Это может привести к износу трущихся частей и шуму.
Также шум может быть из-за высокой скорости теплоносителя - скорость в трубе не должна превышать 2 м/с в магистралях и 0,5 - на подводках к радиатору. Для ТП оптимальная скорость - 1 м/с.
В общем, без данных по проекту - гадаем на кофейной гуще...
Для этого и делают проект С.О. - чтобы потом не искать, как исправить выявляющиеся ошибки.... В Вашем случае, вероятно, поможет балансировка тёплого пола.
P.s.: если проблема в кавитации - замена на другую марку не поможет.
Re: Управление теплыми полами Watts + Oventrop
Возвращаюсь к теме излишне шумного насоса.
за прошедшее время дополнительно с кем смог проконсультировался.
сбалансировал тёплые полы, проверил скорость потока, снижал и повышал давление, провёл массу экспериментов.
на шум не влияет НИЧЕГО!
по ходу моих экспериментов уровень шума НИКАК НЕ МЕНЯЕТСЯ.
Меня это наводит только на одну мысль - брак насоса.
за прошедшее время дополнительно с кем смог проконсультировался.
сбалансировал тёплые полы, проверил скорость потока, снижал и повышал давление, провёл массу экспериментов.
на шум не влияет НИЧЕГО!
по ходу моих экспериментов уровень шума НИКАК НЕ МЕНЯЕТСЯ.
Меня это наводит только на одну мысль - брак насоса.
- Генералиссимус
- Технический специалист
- Сообщения: 1509
- Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
- Город: Красногорск
- Откуда: Мазилово
Re: Управление теплыми полами Watts + Oventrop
Советую после окончания отопительного сезона снять насос и обратиться в сервис-центр Wilo, где Вам определят, есть ли дефект у насоса или нет.
"Всё для всего и всегда!"