Страница 1 из 1
Регулировка потока в коллекторных группах.
Добавлено: Ср авг 22, 2012 8:53 am
Брюхина Наталия
Есть ли различия в способах регулировки потока в коллекторных группах с расходомерами производителей TIEMME, EMMETI и WATTS?
Re: Регулировка потока в коллекторных группах.
Добавлено: Ср авг 22, 2012 1:02 pm
Генералиссимус
В группах Emmeti и Tiemme регулировка осуществляется с помощью самогò расходомера. У Emmeti - с помощью кольца, расположенного под прозрачным корпусом датчика, у Tiemme - с помощью самогò прозрачного корпуса.
В группах Watts регулировка производится посредством
регулировочных вентилей на обратном патрубке распределителя (наклейка c надписью Rücklauf).