Где разместить датчик комнатной температуры?

В данном форуме Вы можете задать свой вопрос по напольному отоплению и получить на него ответ технических специалистов компании "Дюйм", а также ознакомиться с ранее заданными вопросами и комментариями.

Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский, vasiliy

Ответить
Петрович
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Чт май 12, 2022 4:35 pm
Город: Москва

Где разместить датчик комнатной температуры?

Сообщение Петрович »

На 1 этаже: помещение с ТП и помещение с радиатором.
Котёл настроен на поддержание температуры помещения 25 градусов.
Но если датчик висит в помещении с ТП, то теплоноситель нагревается до 40 градусов и отключается котёл. Данной температуры теплоносителя недостаточно для хорошего прогрева радиатора. Соответственно в помещении с радиатором прохладно.

Подскажите, где разместить датчик комнатной температуры для поддержания комфортной температуры в доме?

Если котёл греет 60 градусов, Соломикс Мини не пропустит больше 40 в ТП (термоголовкой выставил ограничение).
poluektov
Сообщения: 58
Зарегистрирован: Пт янв 28, 2022 11:42 am
Город: Жуковский

Re: Где разместить датчик комнатной температуры?

Сообщение poluektov »

Поскольку датчик комнатной температуры подключен к котлу и он в Вашем случае один на все помещения дома, то размещать его следует в самом холодном помещении дома, тогда отключение котла по команде этого датчика произойдет только тогда, когда необходимая температура воздуха установится в самом холодном помещении (это у Вас помещение с радиатором) А чтобы избежать перегрева остальных помещений, необходимо применять местное регулирование: в помещении с "теплым" полом можно применить регулирование по температуре пола и по температуре воздуха, для чего установить на коллектор термоэлектрические сервоприводы и управлять ими от отдельного комнатного термостата(с датчиком пола), установленного в этом помещении. Или же просто подобрать опытным путем температуру подачи теплоносителя в контур "теплого" пола, это не потребует дополнительных затрат, однако этот метод не сможет автоматически обеспечить комфортную температуру в течение всего отопительного сезона, при изменении температуры на улице придется снова регулировать температуру подачи в контур "теплого" пола, что достаточно сложно, поскольку стяжка пола прогревается несколько часов, и эффект от регулирования проявится также не сразу.
Петрович
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Чт май 12, 2022 4:35 pm
Город: Москва

Re: Где разместить датчик комнатной температуры?

Сообщение Петрович »

Спасибо за ответ!
Какие термостаты и сервоприводы вы можете порекомендовать?
poluektov
Сообщения: 58
Зарегистрирован: Пт янв 28, 2022 11:42 am
Город: Жуковский

Re: Где разместить датчик комнатной температуры?

Сообщение poluektov »

Раз уж Вы указали, что управлением температурой в контуре "теплого" пола у Вас занимается Solomix mini, то позволю себе предположить, что и коллекторная группа установлена из ассортимента продукции Uni-Fitt, с термостатическими вентилями с подключением М30х1.5 для сервопривода.
Если на Вашем коллекторе установлены термостатические вентили М30х1.5, то на каждый из них следует установить термоэлектрический сервопривод 465S1000.
Термостат комнатный 341I2000 управляет по температуре воздуха в помещении.
Термостат VS30W с датчиком пола FS300 управляет по температуре пола и по температуре помещения.

Но для точного подбора термостата мне необходимо знать количество контуров "теплого" пола на коллекторе - необходимо знать суммарный ток, потребляемый сервоприводами.
Петрович
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Чт май 12, 2022 4:35 pm
Город: Москва

Re: Где разместить датчик комнатной температуры?

Сообщение Петрович »

Всего 5 контуров!
poluektov
Сообщения: 58
Зарегистрирован: Пт янв 28, 2022 11:42 am
Город: Жуковский

Re: Где разместить датчик комнатной температуры?

Сообщение poluektov »

Подойдет любой из вышеуказанных термостатов
Ответить

Вернуться в «Напольное отопление»