Регулировка потока в коллекторных группах.

Сообщение Брюхина Наталия »

Есть ли различия в способах регулировки потока в коллекторных группах с расходомерами производителей TIEMME, EMMETI и WATTS?
Аватара пользователя
Генералиссимус
Технический специалист
Сообщения: 1509
Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
Город: Красногорск
Откуда: Мазилово

Re: Регулировка потока в коллекторных группах.

Сообщение Генералиссимус »

В группах Emmeti и Tiemme регулировка осуществляется с помощью самогò расходомера. У Emmeti - с помощью кольца, расположенного под прозрачным корпусом датчика, у Tiemme - с помощью самогò прозрачного корпуса.
В группах Watts регулировка производится посредством регулировочных вентилей на обратном патрубке распределителя (наклейка c надписью Rücklauf).
"Всё для всего и всегда!"