Расширительный бак
Добрый день, расширительный бачок водонагревателя 12 литров стучит при открытии крана горячей воды, водопровод из колодца, насос включается на 2 бар, отключается на 3,5 бар. При открытии крана в бачке слышны стуки, а давление воды из крана сначала немного падает, а затем стабилизируется. Воздух в бачке есть, давление 3,3 бар. Помогите разобраться, пожалуйста.
Re: Расширительный бак
Добрый день, для того, чтобы расширительный бак работал, начальное давление в его воздушной полости должно быть на 0.2 бар ниже, чем давление в водопроводе. Давление в Вашем баке настроено для водопровода с постоянным давлением 3.5 бар. При открытии крана давление в водопроводе понижается, что практически сразу приводит к опустошению бака полностью, что и вызывает стуки в бачке.
Давление включения насоса 2 бара, поэтому понизьте давление воздуха в баке до 1.8 бар, тогда проблем со стуками не будет.