Подключение бойлера к двухконтурному котлу по ГВС
Добавлено: Чт янв 09, 2020 4:28 pm
Каталов Сергей
Возможно ли подключение бойлера к двухконтурному котлу по ГВС ?
Установлен двухконтурный котел Baxi LUNA 3 310Fi.
Не хватает горячей воды. Если выход ГВС котла подключить к электрическому бойлеру(используя его как накопитель) 150л и организовать рециркуляцию через котел с помощью циркуляционного насоса COMFORT 15-14 ВТ PM, то при закрытом кране(нет расхода) котел будет работать в режиме ГВС за счет насоса рециркуляции? Предложите другие варианты. Спасибо.
Re: Подключение бойлера к двухконтурному котлу по ГВС
Добавлено: Пт янв 10, 2020 9:09 am
Suslov Vasilii
при закрытом кране(нет расхода) котел будет работать в режиме ГВС за счет насоса рециркуляции?
Будет. И переключаться в режим отопления котёл не будет никогда, т.к. датчик протока всегда регистрирует запрос ГВС.\
Предложите другие варианты
Врезать бойлер между котлом и потребителем. При разборе воды в бойлер вода будет поступать подогретая из котла.
Re: Подключение бойлера к двухконтурному котлу по ГВС
Добавлено: Пт янв 10, 2020 10:10 am
Каталов Сергей
Если для рециркуляции взять насос COMFORT 15-14 В PM с управлением от термостата бойлера.
Температуру гвс котла задать выше на 10 градусов температуры бойлера. В этом случае настенный котел Baxi
перейдет в режим отопления?
Переключение котла в режим ГВС определяет датчик протока. Достаточен ли для этого переключения будет напор
насоса COMFORT 15-14 В PM? Какие приблизительные потери на электрическом бойлере 150л? Или лучше взять для рециркуляции помощнее насос? Например up 20-30N?
Спасибо.
Re: Подключение бойлера к двухконтурному котлу по ГВС
Добавлено: Пт янв 10, 2020 10:45 am
Suslov Vasilii
Переключение котла в режим ГВС определяет датчик протока. Достаточен ли для этого переключения будет напор насоса
Датчик протока регистрирует расход, а не напор. В инструкции указан минимальный расход ГВС 2 л/мин.
Т.е. при расходе воды ГВС более 2 л/мин котёл переключается в режим ГВС.
Хватит ли напора насоса для создания соответствующего расхода - зависит от гидравлических характеристик системы.
Если ...взять насос ... с управлением от термостата бойлера...настенный котел Baxi перейдет в режим отопления?
Если питание насоса подключить через термостат бойлера - то котёл будет работать и на отопление (когда нет запроса на нагрев бойлера).
Кстати, по такой схеме (с буферной ёмкостью на ГВС) был реализован котёл NIAS Dual производства FONDITAL. Но там специально проработанная логика системы в целом. Можно взять за основу ...
Температуру гвс котла задать выше на 10 градусов температуры бойлера
Т.е. в бойлере поставить 50 град.С ? (котёл на ГВС больше 60 давать не должен, этой цифрой и ограничен)
Какие приблизительные потери на электрическом бойлере 150л?
Должно быть указано в паспорте продукта. Зависит от материала, толщины теплоизолятора и температурного напора.