Страница 1 из 2
Подключение циркуляционного насоса к бойлеру HAJDU AQ IND FC
Добавлено: Пн сен 10, 2018 1:19 pm
shapic
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста как подключить циркуляционный насос (в части электричества на какие раъемы) используя штатное термореле бойлера косвенного нагрева HAJDU AQ IND FC 150 дооборудованного штатным тэном (ТЭН Hajdu для AQ IND FC фланцевый 2,4кВт)?
Иными словами на "выходе" для нагрева необходимо обеспечить попеременную в "ручном" режиме (не параллельную) работу насоса для нагрева воды с использованием теплоносителя или работу электрического тэна.
Заранее благодарен откликнувшимся.
Сергей Шаповалов
Re: Подключение циркуляционного насоса к бойлеру HAJDU AQ IN
Добавлено: Вт сен 11, 2018 9:50 am
Suslov Vasilii
Добрый день!
Re: Подключение циркуляционного насоса к бойлеру HAJDU AQ IN
Добавлено: Вт сен 11, 2018 10:12 am
shapic
Спасибо, Валерий.
А тэн получается будет работать одновременно с насосом или ...? Как этот вопрос предусмотрел производитель, не подскажете? как обеспечить управляемое переключение между работой тэна и насоса.?
Re: Подключение циркуляционного насоса к бойлеру HAJDU AQ IN
Добавлено: Вт сен 11, 2018 11:53 am
Suslov Vasilii
ТЭН на схеме обозначен справа (в овале)
У него свой термостат, уже подключённый к клеммной колодке.
Т.е., фактически, у AQ IND FC два независимых термостата: один на змеевик, и один у ТЭНа.
Для сопряжения их работы можно на ТЭНе задать Т чуть меньше, чем на змеевик (насос). А на насос поставить отдельный выключатель. Тогда ТЭН будет включаться только тогда, когда воду не может нагреть змеевик.
Re: Подключение циркуляционного насоса к бойлеру HAJDU AQ IN
Добавлено: Вт сен 11, 2018 12:12 pm
shapic
Спасибо большое, Василий! (Первый раз ошибся с именем, простите)
Теперь более понятно.
В бойлере есть блок термостата (синий с серым основанием) с красным вертушком со стрелкой. Что им регулируется, не проясните? Не это ли термостат тэна с регулировкой температуры включения или выключения ( не знаю)?
Re: Подключение циркуляционного насоса к бойлеру HAJDU AQ IN
Добавлено: Вт сен 11, 2018 12:32 pm
Suslov Vasilii
Да, это термостат ТЭНа.
И обязательно не забудьте подключить заземление к клемме
Re: Подключение циркуляционного насоса к бойлеру HAJDU AQ IN
Добавлено: Вт сен 11, 2018 2:05 pm
shapic
Василий, жёлтой стрелкой указано на подключение насоса к клемме Ch. Это наверное ошибка, т.к. на первой схеме насос подключается к S. Не так ли или это что-то другое?
Re: Подключение циркуляционного насоса к бойлеру HAJDU AQ IN
Добавлено: Вт сен 11, 2018 2:57 pm
Suslov Vasilii
указано подключение к S.
кажется на Ch из-за угла обзора.
Re: Подключение циркуляционного насоса к бойлеру HAJDU AQ IN
Добавлено: Вт сен 11, 2018 3:10 pm
shapic
Спасибо большое, Василий!
Re: Подключение циркуляционного насоса к бойлеру HAJDU AQ IN
Добавлено: Вт сен 11, 2018 3:25 pm
shapic
Василий, Будет ли ошибкой поставить в разрыв между фазой L и входом в термостат тэна "1" трехпозиционный переключатель для полного отключения/включения одного или другого устройства?