Хочу перед проточным нагревателем поставить трехпроходной кран, а на выходе предохранительный клапан. Существуют ли устройства, позволяющие удерживать воду в нагревателе при отсутствии входного давления и открывающиеся при появлении давления на входе?
Re: Водонагреватели
Добавлено: Чт дек 27, 2012 10:21 am
Генералиссимус
Это сугубо Ваше дело, ЧТО именно Вы хотите поставить перед водонагревателем. Может быть, Вам требуется вода для орошения пустыни...
Смысла ставить предохранительный клапан после проточного водонагревателя я не вижу никакого. В нем есть смысл только на входе в квартиру (дом), и смысл этот - в предохранении Вашей системы водоснабжения от избыточного входящего давления. Что касается Ваших опасений по поводу того, что проточный ЭВН останется без воды, не имеют серьёзных оснований. Во всех нормальных проточных нагревателях предусмотрено отключение в случае падения давления и перегрева. Читайте внимательно инструкцию к Вашему ЭВН.
Re: Водонагреватели
Добавлено: Чт дек 27, 2012 11:20 am
Василий
Просто, в вашем каталоге эта позиция обозначена именно для этой цели. Зачем тогда, если и так все в порядке?
Re: Водонагреватели
Добавлено: Чт дек 27, 2012 1:55 pm
Генералиссимус
Для этой цели она предназначена для накопительного водонагревателя, а не для проточного.
Re: Водонагреватели
Добавлено: Ср июл 12, 2017 9:01 am
Илья 52
Есть запрос от клиента по организации работы бойлера косвенного нагрева.
Клиент хочет поставить бойлер на 200-250 л. с теплообменником около 50 кВт.
При этом хочет сэкономить на трёхходовом или доп. насосе.
Просит установить Термостатический балансировочный клапан типа MTCV (
http://danfoss.nt-rt.ru/images/manuals/MTCV.pdf) на магистраль бака.
Надо сказать, что тройник от основной магистрали на бойлер будет 1"x1/2"х1", т.е. есть сопротивление.
Плюс ограничение балансировочного крана и всё по задумке питается за счёт основной циркуляции магистрали.
Объяснения, что при интенсивном разборе бойлер не будет успевать нагреть воду не действует.
Просьба: где найти материалы для аргументации и может быть есть и другие более страшные последствия такого нововведения?
Re: Водонагреватели
Добавлено: Ср июл 12, 2017 2:14 pm
Suslov Vasilii
Добрый день!
Для подачи 50 кВт на теплообменник бойлера нужен расход 2,15 м3/ч при режиме Т1/Т2 = 80/60 град.С.
В паспорте указано:
Пропускная способность клапана Кv: • клапана Д = 15 мм ..... 1,5 м3/ч...
Обычно, если не указывают перепад давлений для Kv, то имеют ввиду Kvs, т.е. при перепаде давлений 1 бар (10 м.вод.ст).
На 1,5 м3/ч максимум можно снять (мощность,кВт/перепад Т, град.С): 26/15, 35/20, 44/25, 50/29.
Перепады температур более 20 град. С для напольных котлов уже критичны.
При этом скорость потока в клапане будет 2,4 м/сек, что тоже очень много.
Подводим черту:
1. клапан будет использоваться не по назначению - проблемы заказчика никто решать не будет;
2. мощности клапана не достаточно для обеспечения нагрева бойлера;
3. обеспечить достаточный расход на бойлер насосом С.О. не получится;
4. увеличится перепад температур теплоносителя на бойлере, что приведёт к существенному снижению ресурса котла.
В общем, никто народную мудрость ещё не отменял: "кроилово приводит к попадалову".
Но заказчик вправе вытворять со своей системой всё, что он хочет. Это его проблемы, не Ваши. Вы предупредили о последствиях? Да. С заказчика расписку возьмите, что он ознакомлен о неправильности решения и возможных последствиях - и с Вас "взятки-гладки". Вы свои обязанности выполнили.