1. Каково функциональное назначение вентилей для радиаторов на обратную подводку?
2. Каким образом осуществляется регулировка обратного потока воды из радиатора?
Интересное влияние оказывает современное время на язык:
Странно, но слово «энергетик» больше не ассоциируется с профессией.
Аватара пользователя
Генералиссимус
Технический специалист
Сообщения: 1509
Зарегистрирован: Ср июл 23, 2008 9:20 am
Город: Красногорск
Откуда: Мазилово

Re: Вентили на обратную подводку

Сообщение Генералиссимус »

1. Вентили на обратную подводку служат для:
- перекрытия потока, например, в случае необходимости проведения регламентных работ;
- первичной регулировки потоков теплоносителя в системе отопления. Это делается для того, чтобы в зависимости от конкретной ситуации выравнять или, наоборот, усилить/ослабить тепловой поток в различных местах системы отопления.

2. Регулировка потока теплоносителя через обратный вентиль осуществляется вращением штока вентиля с помощью углового шестигранного ключа. При вращении штока по часовой стрелке проход уменьшается. Для всех вентилей рассчитаны величины падения давления в зависимости от скорости потока и числа оборотов штока.