Разница между подачей и обраткой 25 градусов
Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский
Разница между подачей и обраткой 25 градусов
Здравствуйте, газовый котел работает с температурной разницей 25 градусов. Подача 60, а обратка 35. Это нормальный режим работы котла? Дом 270 квадратов. Котел напольный Baxi slim 1.490 IN 49 кВт. Насос grunfos ups 32-80. Работает на 2й скорости. Радиаторы ст.панельеые kermi 50x100 - 30 штук. Жидкость вода с пропиленглеколем 40%.
Re: Разница между подачей и обраткой 25 градусов
Добрый день, для котла такая разница велика во первых потому, что это вызывает напряжения в чугунных секциях теплообменника - низ холодный, верх горячий, а неравномерное расширение для чугуна крайне нежелательно, так как чугун материал хрупкий, во вторых такая разница может приводить к тому, что обратка будет слушком холодная для газового котла, и на теплообменнике будет выпадать конденсат, который вызовет коррозию теплообменника. Для системы отопления такая разница тоже велика с точки зрения регулирования: при обратке 45 градусов (минимум для газового котла) подача 70 градусов в межсезонье обычно очень много.
У меня сразу возникает вопрос, а почему при таком большом насосе для Вашей системы отопления у Вас такая большая разница между подающей и обратной ?
Проверьте фильтр перед котлом (если установлен) на загрязнение.
У меня сразу возникает вопрос, а почему при таком большом насосе для Вашей системы отопления у Вас такая большая разница между подающей и обратной ?
Проверьте фильтр перед котлом (если установлен) на загрязнение.