Страница 1 из 1

Термостат Fantini CH110 для внутрипольного конвектора

Добавлено: Чт мар 19, 2020 5:20 pm
Каталов Сергей
Добрый день!
Раньше для управления скоростью вентилятора внутрипольного конвектора использовался
термостат CH 130R, подключаемый через блок управления к трансформатору.
У трансформатора четыре входа( общий и 3 входа, при подаче на которые 220в, выдается напряжения на вентилятор
7-9-12 соответственно). См вложение.
Можно ли обойтись сейчас без модуля , используя Термостат Fantini CH110? Где найти электрическую схему подключения
термостата к трансформатору?
Спасибо.

Re: Термостат Fantini CH110 для внутрипольного конвектора

Добавлено: Пт мар 20, 2020 9:29 am
Suslov Vasilii
Добрый день!
CH110 предназначен для одноступенчатого регулирования.
Для 3-ступенчатого производитель предлагает термостаты Siemens RDF 310 или RDF 600Т
Все схемы есть в каталоге, каталог можно скачать здесь https://eva-konvektory.ru/komplektuyush ... ostaty-eva
Схемы оттуда.