Разница между подачей и обраткой 25 градусов

В данном форуме Вы можете задать свой вопрос по радиаторному отоплению и получить на него ответ технических специалистов компании "Дюйм", а также ознакомиться с ранее заданными вопросами и комментариями.

Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский

Ответить
Markov
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пт янв 13, 2023 9:37 am
Город: Воронеж

Разница между подачей и обраткой 25 градусов

Сообщение Markov »

Здравствуйте, газовый котел работает с температурной разницей 25 градусов. Подача 60, а обратка 35. Это нормальный режим работы котла? Дом 270 квадратов. Котел напольный Baxi slim 1.490 IN 49 кВт. Насос grunfos ups 32-80. Работает на 2й скорости. Радиаторы ст.панельеые kermi 50x100 - 30 штук. Жидкость вода с пропиленглеколем 40%.
poluektov
Сообщения: 60
Зарегистрирован: Пт янв 28, 2022 11:42 am
Город: Жуковский

Re: Разница между подачей и обраткой 25 градусов

Сообщение poluektov »

Добрый день, для котла такая разница велика во первых потому, что это вызывает напряжения в чугунных секциях теплообменника - низ холодный, верх горячий, а неравномерное расширение для чугуна крайне нежелательно, так как чугун материал хрупкий, во вторых такая разница может приводить к тому, что обратка будет слушком холодная для газового котла, и на теплообменнике будет выпадать конденсат, который вызовет коррозию теплообменника. Для системы отопления такая разница тоже велика с точки зрения регулирования: при обратке 45 градусов (минимум для газового котла) подача 70 градусов в межсезонье обычно очень много.

У меня сразу возникает вопрос, а почему при таком большом насосе для Вашей системы отопления у Вас такая большая разница между подающей и обратной ?

Проверьте фильтр перед котлом (если установлен) на загрязнение.
Ответить

Вернуться в «Радиаторное отопление»