Страница 1 из 1

Выбор термостата

Добавлено: Ср дек 04, 2024 7:59 pm
Alex78
Добрый день, есть ли у вас в ассортименте термостатов подходящий вариант. В основном они все работают как аварийные, то есть при превышении температуры теплоносителя заданной величины, например 60 градусов, термостат выключает насос, чтобы не перегреть что-либо.
У меня же обратная ситуация, смонтировал систему снеготаяния через теплообменник и мне нужно чтобы насос контура снеготаяния выключался по команде термостата, установленного на трубе подачи котлового контура при температуре теплоносителя равной или ниже 30-35 градусов и обратно включался при нагреве теплоносителя котлового контура. Это мне нужно для защиты от разморозки теплообменника, когда котёл ушёл в ошибку и не греется, а насос контура снеготаяния гонит в теплообменник с улицы "ледяной" гликоль. То есть мне нужен термостат, который выключит насос при понижении температуры теплоносителя и включит его снова при нагреве этого же теплоносителя. Что можете предложить в моем случае?

Re: Выбор термостата

Добавлено: Пт дек 06, 2024 9:29 am
Alex78
Форум жив, кто-то может ответить из технических специалистов?

Re: Выбор термостата

Добавлено: Пт дек 06, 2024 11:18 am
poluektov
Здравствуйте,

Накладной термостат арт 337I2900 имеет три контакта, т.е. может работать как на включение, так и на выключение насоса.
Диапазон температуры 20 ÷ 90

Re: Выбор термостата

Добавлено: Пт дек 06, 2024 12:02 pm
Suslov Vasilii
Добрый день.
Форум жив, спасибо за беспокойство.
Да, на складах в Москве у нас есть необходимый Вам термостат.
В зависимости от вариантов установки можем предложить следующее:
  • накладной - Salus Артикул:AT10
  • погружной - Uni-Fitt Артикул:338I0910
  • встраиваемый с выносным датчиком - Uni-Fitt Артикул:339I0915
В этих термостатах 3-точечное подключение с перекидным контактом. Т.е. в один момент замкнута одна пара клемм и разомкнута другая. В Вашем случае на входящую клемму термостата подаёте фазу из сети, на одну из исходящих (разомкнутую при Т датчика меньше Т установленной) - фазный провод насоса; нейтраль сети подключаете к нейтрали насоса.

Re: Выбор термостата

Добавлено: Пт дек 06, 2024 1:29 pm
Alex78
Спасибо за ответ, попробую сделать это и посмотреть на практике, как будет работать. Потому что я пробовал подключить похожие накладные термостаты фирмы Watts (2 штуки) и пока не получилось реализовать нужную мне логику работы. У них тоже было три контакта, один общий и 1 и 2. Попробую ещё раз все сделать, спасибо.