Страница 1 из 1

Модуль управляющий базовый Uni-Fitt

Добавлено: Вт мар 14, 2023 9:10 am
Андрей Ерошин
Добрый день!
Как перевести блок 380M2062 в режим работы с нормально открытыми сервоприводами?

Re: Модуль управляющий базовый Uni-Fitt

Добавлено: Вт мар 14, 2023 9:36 am
poluektov
Управляющий модуль Uni-Fitt может работать совместно как с нормально закрытыми, так и с нормально открытыми сервоприводами, само
управление сервоприводами осуществляет комнатный термостат, подключенный к блоку, поэтому для работы с нормально-открытыми сервоприводами необходимо изменить настройки термостата на работу с такими сервоприводами (или подключить термостат к соответствующим управляющим контактам), сам блок инверсию сигнала не осуществляет, и если подключенный комнатный термостат не предназначен для работы с нормально открытыми сервоприводами, то необходимо заменить либо термостат, либо сервоприводы на нормально закрытые.

Re: Модуль управляющий базовый Uni-Fitt

Добавлено: Ср мар 15, 2023 11:54 pm
Suslov Vasilii
Позвольте уточню:
  • для работы приводов НЗ нужны термостаты НЗ
  • для работы приводов НО нужны термостаты НО
Переключатель NO/NC у модуля служит для согласования работы термостатов с насосом и котлом, если они подключены к соответствующим клеммам модуля.

Re: Модуль управляющий базовый Uni-Fitt

Добавлено: Чт ноя 28, 2024 1:53 pm
Ерошин Андрей
Добрый день, пытаюсь подключить базовый блок 380M2062 к механическому термостату Uni-fitt, сервоприводы у меня нормально открытые, и я не могу понять, как все правильно соединить. Подключил по схеме из паспорта на базовый блок, переключил переключатель на NO, а все равно не работает, как нужно.

Re: Модуль управляющий базовый Uni-Fitt

Добавлено: Чт ноя 28, 2024 2:10 pm
poluektov
Для подключения нормально открытых приводов необходимо подключить комнатный термостат 331I2000 так, как показано на схеме ниже
базовый модуль.jpg
Нулевой провод и перемычка нужны для того, чтобы на термостате зажигался светодиод