Гребёнки коллекторов

В данном разделе обсуждаются вопросы, связанные с продукцией Uni-fitt.

Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский, Administrator

Ответить
Boris Brejcha
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пн ноя 07, 2022 11:27 am
Город: Самара

Гребёнки коллекторов

Сообщение Boris Brejcha »

Здравствуйте. Можно ли в коллекторах Uni-fitt менять местами гребёнки коллекторов? В проекте:

1) узлы коллекторов для тёплого пола 440E4309 и 440E4302 (для тёплых полов) с подачей с расходомерами внизу и обраткой с сервоприводами наверху.

2) узлы коллекторов для радиаторов 441E4309 и 441E4310 (для радиаторов) с подачей сверху и обраткой снизу?
Suslov Vasilii
Сообщения: 498
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
Город: Москва

Re: Гребёнки коллекторов

Сообщение Suslov Vasilii »

Добрый день!
Конечно, коллектора групп поменять местами можно, важно соблюдать лишь 1 правило - коллектор с термостатическими вентилями ставится на обратке.
Ответить