Предохранительный клапан пропускает воду
Добавлено: Пн сен 26, 2022 2:39 pm
Здравствуйте!
Хотел бы поинтересоваться особенностями работы предохранительного клапана Uni-fitt, очень надеюсь на Вашу помощь.
Ситуация следующая: перед водонагревателем Baxi, подключенным к центральной системе водоснабжения, был установлен предохранительный клапан, рассчитанный на давление 6 бар.
Однажды, придя домой, обнаружил что клапан в постоянном режиме в большом объеме пропускает холодную воду в дренажную систему.
После отключения холодной воды в системе и ее повторного включения клапан заработал в обычном режиме, однако при сбросе давления вручную (путём поворота крышки) обратно клапан не закрывается и продолжает пропускать воду в большом объеме.
Решив, что клапан неисправен, купил и установил новый предохранительный клапан Uni-fitt, однако все повторилась вновь, после поворота крышки клапана вручную при открытой системе водоснабжения клапан сам обратно не закрывается и спускает воду в объеме примерно соответствующем расходу при открытом кране. Закрытию клапана помогает только перекрытие виды в системе.
Подскажите, пожалуйста, это нормальная работа предохранительного клапана, когда после открытия в ручном режиме он обратно не закрывается до тех пор пока не перекрыть воду в системе? При такой работе закроется ли кран сам при повышении и последующем снижении давления в системе?
Хотел бы поинтересоваться особенностями работы предохранительного клапана Uni-fitt, очень надеюсь на Вашу помощь.
Ситуация следующая: перед водонагревателем Baxi, подключенным к центральной системе водоснабжения, был установлен предохранительный клапан, рассчитанный на давление 6 бар.
Однажды, придя домой, обнаружил что клапан в постоянном режиме в большом объеме пропускает холодную воду в дренажную систему.
После отключения холодной воды в системе и ее повторного включения клапан заработал в обычном режиме, однако при сбросе давления вручную (путём поворота крышки) обратно клапан не закрывается и продолжает пропускать воду в большом объеме.
Решив, что клапан неисправен, купил и установил новый предохранительный клапан Uni-fitt, однако все повторилась вновь, после поворота крышки клапана вручную при открытой системе водоснабжения клапан сам обратно не закрывается и спускает воду в объеме примерно соответствующем расходу при открытом кране. Закрытию клапана помогает только перекрытие виды в системе.
Подскажите, пожалуйста, это нормальная работа предохранительного клапана, когда после открытия в ручном режиме он обратно не закрывается до тех пор пока не перекрыть воду в системе? При такой работе закроется ли кран сам при повышении и последующем снижении давления в системе?