Подключение термоэлектрических приводов к радиомодулям 385M2042, 385M2082 и 385M2122

Добавлено: Пт мар 26, 2021 3:43 pm
Teplolab
Имеем радиомодули UNI-FITT 385M2042, 385M2082 и 385M2122. Необходимо подключить термоэлектрические привода к ним, вроде все понятно ... но, по умолчанию к примеру на радиомодуле который на 4 выхода 385M2042 на первой и второй зоне, есть только по два разъема для подключения приводов, на оставшихся двух зонах и вовсе по одному разъему.
Расположение выходов
Расположение выходов
В инструкции, как-то не особо расписано про возможность подключения большего кол-ва приводов, есть только общая информация, что максимальная мощность всех подключаемых приводов не должна превышать 24Вт ... есть так же наклейка на самом приборе, с такой же информацией.
мощность.png
Макс мощность
Макс мощность
Имеем также сами термоэлектрические привода UNI-FITT 465M1000 (мощность потребления - 2 Вт) и 465E1000 (мощность потребления - 3,45 Вт).
Соответственно, если я правильно рассуждаю:
а) при использовании привода 465M1000 имеем 24 Вт (макс. мощность радиомодуля) / 2 Вт (привод) = 12 шт (виртуально возможное кол-во приводов)
б) при использовании привода 465E1000 имеем 24 Вт (макс. мощность радиомодуля) / 3,45 Вт (привод) = с округлением 7 шт (виртуально возможное кол-во приводов)

и вот сама задача звучит следующим образом:

Необходимо на первую и вторую зону, подключить по 4 привода (большие помещения), на оставшиеся по 2 шт на каждую зону. И по идее при использовании термоэлектрических приводов 465M1000, а они напомню по 2 Вт ... это по идее возможно. Но поскольку нет четкого ответа на поставленную задачу, появляются соответственно вопросы. Вот они:

1. Возможно ли подключение на один выход несколько термоэлектрических приводов (т.е. по простому, на одну клемму в приборе ... несколько приводов) ? или к примеру на первую и вторую зону по 6 шт приводов, при условии, что максимальная мощность не будет превышать, все те же 24 Вт.

2. Если такое не возможно, то есть ли возможность (тут бы даже сказал по другому ) кто -либо устанавливал промежуточное реле большей коммутирующей мощности на выход радиомодуля, для дальнейшего управления большим кол-вом термоэлектрических приводов. Будет ли реле корректно работать?

ну и на последок: Есть еще предположение, что все таки информация про 24 Вт относится к каждому выходу, и просто в процессе перевода инструкции ... так перевели.

Re: Подключение термоэлектрических приводов к радиомодулям 385M2042, 385M2082 и 385M2122

Добавлено: Пн мар 29, 2021 11:03 am
Suslov Vasilii
Добрый день!
В инструкции, как-то не особо расписано про возможность подключения большего кол-ва приводов, есть только общая информация, что максимальная мощность всех подключаемых приводов не должна превышать 24Вт
В инструкции написано однозначно сколько максимально можно подключить приводов к каждому модулю при условии не превышения суммарной мощности. Только эти данные почему-то не попали в ваше выделение, а остались над ним.
Безымянный2.png
Ответы на Ваши вопросы:
1. Возможно ли подключение на один выход несколько термоэлектрических приводов (т.е. по простому, на одну клемму в приборе ... несколько приводов) ? или к примеру на первую и вторую зону по 6 шт приводов, при условии, что максимальная мощность не будет превышать, все те же 24 Вт.
Нет. Для подключения больше разрешённого количества приводов к 1 термостату применяют другое решение (вырезка из инструкции):
Безымянный1.png
Т.е. в Вашем варианте (12 приводов) нужно взять модуль на 8 зон (12 приводов), и подключить термостат к нескольким зонам.
Так будет корректно.
2. Если такое не возможно, то есть ли возможность (тут бы даже сказал по другому ) кто -либо устанавливал промежуточное реле большей коммутирующей мощности на выход радиомодуля, для дальнейшего управления большим кол-вом термоэлектрических приводов.
Возможность есть. Никто так не делал.
Будет ли реле корректно работать?
Что ему может в этом помешать? Реле должно быть с катушкой на 220 В и потребляемой мощностью до 4 Вт максимум.
Есть еще предположение, что все таки информация про 24 Вт относится к каждому выходу, и просто в процессе перевода инструкции ... так перевели.
И снова Вы ошибаетесь ;)

Re: Подключение термоэлектрических приводов к радиомодулям 385M2042, 385M2082 и 385M2122

Добавлено: Пн мар 29, 2021 3:17 pm
Teplolab
Доброго дня. Спасибо за ответы.
Нет. Для подключения больше разрешённого количества приводов к 1 термостату применяют другое решение (вырезка из инструкции):
Безымянный1.png
Т.е. в Вашем варианте (12 приводов) нужно взять модуль на 8 зон (12 приводов), и подключить термостат к нескольким зонам.
Так будет корректно.
По этому пункту, да уже опробовал ... все работает ... но так, не совсем экономно получается :) Попробую чуть позже с промежуточным реле.

И нашел несколько монтажников, которые монтируют данные радиомодули (других брендов) ... и вот на мой вопрос ответили, что обычно монтируют по 2 шт на выход (привода -- 2Вт), максимум, что доводилось им устанавливать 4 шт на выход. Но эта информация, так для общего понимания ... и не носит рекомендаций, как и то, что гарантия при таких экспериментах заканчивается сразу, после принятия такого решения)

Поэтому пока мой путь -- промежуточное реле.

Re: Подключение термоэлектрических приводов к радиомодулям 385M2042, 385M2082 и 385M2122

Добавлено: Пн мар 29, 2021 3:22 pm
Teplolab
Suslov Vasilii писал(а): Пн мар 29, 2021 11:03 am
Есть еще предположение, что все таки информация про 24 Вт относится к каждому выходу, и просто в процессе перевода инструкции ... так перевели.
И снова Вы ошибаетесь ;)
А ведь так, хотелось верить ... что есть ошибка)

Re: Подключение термоэлектрических приводов к радиомодулям 385M2042, 385M2082 и 385M2122

Добавлено: Пн мар 29, 2021 4:08 pm
Suslov Vasilii
А ведь так, хотелось верить
Нам всем свойственно видеть то, что хочется,
а не то, что на самом деле... :(
И так всегда :roll: