подпитка системы теплого пола через коллектор uni fitt

Добавлено: Ср апр 22, 2020 12:15 pm
Кирилл
Добрый день! Прошу совета по следующим вопросам. Нужно подпитать ветви теплого пола через коллектор uni fitt. Могу я это сделать через подачу на насосно-смесительный узел или это нужно делать только через фитинг на торце коллектора?
И еще: в расходомерах есть два режима: запорный и балансировочный. Закрывая балансировочный клапан, я не могу перекрыть ветку, только запорным?
Обратку, понятное дело, перекрываю термостатической головкой.
Заранее спасибо

Re: подпитка системы теплого пола через коллектор uni fitt

Добавлено: Ср апр 22, 2020 2:30 pm
Suslov Vasilii
Добрый день!
подпитать ветви теплого пола через коллектор uni fitt
Подпитку можно осуществлять через любую точку подпитки системы отопления. Заполнение контуров тёплого пола производится через коллекторные концовки, последовательно каждый контур по отдельности.
Закрывая балансировочный клапан, я не могу перекрыть ветку, только запорным?
В этом узле сделано разделение запорного и балансировочного коллекторов как раз с целью не нарушения настройки балансировочного клапана при запирании.
Смысл запирать балансировочником, если есть запорник?
И да, при запирании балансировочником гарантии герметичности перекрытия фабрика не даёт.

Re: подпитка системы теплого пола через коллектор uni fitt

Добавлено: Ср апр 22, 2020 2:37 pm
Кирилл
Василий, спасибо за ответ.