Solomix сомнения в правильности выбора

Сообщение xitru43 »

Добрый день.
В системе отопления тп использую solomix, стал сомневаться в правильности выбора данной смесительной группы,
А именно не набирает температуру выше 35 гр, ТЕМА ИЗБИТА все прочитал , но проверил одну версию закрыл треть веток пола и о чудо все заработало как надо вывод не хватает насоса либо нужно было выбрать multimix?
Имеем. 12 веток тп от91-42 м общая протяженность 762 м , к стати отсюда при настройке расходов сразу возникли сомнения в выборе группы с насосом 25/6 при отстроенных полах по температуре подачи максим расход на самой длинной ветке 2,3л/м нахватает больше литра байпас настроен по гидравлике и стоит на 1,8 .( далее и приполностю открытом больше не становиться) насос на 3 скорости. Пол подключён к коллектору от которого есть ещё 2 ветки радиаторов которыми в этом году не пользовался Котел эван эксперт 15( полы топил на 11,8- 13 кВ; 7-8 ступень из 9). Площадь 110 м2
Вопрос менять насос на 25/7 или менять всю насосную группу
Suslov Vasilii
Сообщения: 498
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
Город: Москва

Re: Solomix сомнения в правильности выбора

Сообщение Suslov Vasilii »

Добрый день.
при отстроенных полах по температуре подачи
Полы балансируются по расходу. Расход (л/ч) рассчитываем как Q=P/1.163*dT [Мощность нагрузки (Вт) делённая на произведение 1.163 (теплоёмкость воды) * расчётный перепад температур dT (в Вашем случае 8, а может и 10)]. Для перевода из л/ч в л/мин результат делим на 60.
максим расход на самой длинной ветке 2,3л/м нахватает больше литра
А на самой короткой?
байпас настроен по гидравлике и стоит на 1,8 .( далее и приполностю открытом больше не становиться)

Байпас не увеличивает количество воды через контуры системы отопления.
При запуске системы его лучше установить на 0, и только затем его установить на 3 (параметр для Вашей площади).
Пол подключён к коллектору от которого есть ещё 2 ветки радиаторов которыми в этом году не пользовался Котел эван эксперт 15( полы топил на 11,8- 13 кВ; 7-8 ступень из 9).
Как котёл подключен к этому коллектору? Какие элементы есть между ними? Как подключены радиаторные насосы? Для ответов на эти вопросы проще нарисовать схему или сфотографировать так, чтобы было всё видно (котёл / коллектор / соединяющие их трубы и т.д.)
Вопрос менять насос на 25/7 или менять всю насосную группу
Пока ничего не менять. 110 м2 для Solomix'а уже на грани, конечно, но ещё вполне работоспособно.
xitru43
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вс апр 05, 2020 11:11 pm
Город: киров

Re: Solomix сомнения в правильности выбора

Сообщение xitru43 »

Добрый вечер, спасибо за ответ в принципе тоже склоняюсь к тому что соломикс сейчас на пределе в моей ситуации.
Прилагаю фото : на 1фото :1 батарейный контур гаража сезонное использование после минус 10.
2. Конур полотенца суш и возможного контура батарей в доме так как пола по расчету теплопотерь не хватает 3квт( пока нету) т.е нагрузки не постоянные
3 контур Тп , пересчитал расходы( тк в формулу подставлял сначала не Мощность нагрузки а мощность котла поэтому и расходы были большие) получилось что где то под потребляет около15л/мин самая длинная петля 71м - 1,4 самая короткая 0,9. При таком расходе разница 8 градусов коллектор после котла и термометр в соломиксе после насоса байпас на 3, при расходе. В 12л разница в 2 градуса
Появилась другая проблема dt пола 12 градусов байпас на 3
Вложения
C726841A-A98F-4091-8F8A-0DB784673DF2.jpeg
Suslov Vasilii
Сообщения: 498
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
Город: Москва

Re: Solomix сомнения в правильности выбора

Сообщение Suslov Vasilii »

Добрый день!
В последней части не всё понял:
3 контур Тп , пересчитал расходы( тк в формулу подставлял сначала не Мощность нагрузки а мощность котла поэтому и расходы были большие) получилось что где то под потребляет около15л/мин
Вероятно, речь идёт о всей системе ТП.
самая длинная петля 71м - 1,4 самая короткая 0,9.
Вероятно, это требуемые расходы уже по контурам ТП. Теперь нужно рассчитать расходы по всем контурам и настроить контуры на полученные значения с помощью балансировочных клапанов на расходомерах.
При таком расходе разница 8 градусов коллектор после котла и термометр в соломиксе после насоса

Так не правильно считать. Разница высчитывается между подачей/обраткой 1 элемента: отдельно по контурам (если надо), отдельно подача и обратка ТП (верх/низ Solomix). Что считаете Вы, беря подачу из котла и подачу в ТП - не ясно.
байпас на 3, при расходе. В 12л разница в 2 градуса
Не понял совсем.
Появилась другая проблема dt пола 12 градусов байпас на 3
12 град. между подачей/обраткой Solomix в ТП? Или со стороны подключения к котлу?
Если первый вариант - поставьте байпас на 0 и понаблюдайте за изменениями в течении нескольких часов.
Если второй - это вообще не важно.
xitru43
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вс апр 05, 2020 11:11 pm
Город: киров

Re: Solomix сомнения в правильности выбора

Сообщение xitru43 »

Сегодня взял тепловизор, и разобрался с длинами петель тёплого пола( работники не оставили никакой инфы о поле кроме общей длинны и то оказалось примерно) получилось самая длинная 87 самая короткая 32, 750м общая перестроил расходы но впринципе не сильно изменились общий расход получился 14,5-15 л насос думаю 25/6 оставить на второй скорости , подводку к тп заменил с 25/4 на 32 трубу котловой насос 15/5 тоже ставлю на 2 скорости .
Дальше посмотрим
Байпас имел ввиду на соломиксе, я так понял по инструкции если dt на тп больше 10 то его открываем т.е поворачиваем к 5
Второй вопрос с учетом последних пересчетов по тп я так понимаю теперь соломикс сможет обеспечить правильную работу ( или все же на пределе), в дальнейшем при холодах отбор с котлового коллектора увеличиться примерно на 1,5 куба открою гараж в морозы и возможно если будет не хватать батарейный контур в доме , возникают сомнения хватит ли подпор на соломиксе без доп насоса, конечно поставить насос то соломикс заработает в полном объёме , но опять появляется другие проблемы в виде не саглосованности с котловым насосом и возможный дефицит на других ветках без насосов. Вот и есть мысли перейти на классическую схему на смесительном узле 2х или 3х ходовым клапаном и байпасо
Suslov Vasilii
Сообщения: 498
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
Город: Москва

Re: Solomix сомнения в правильности выбора

Сообщение Suslov Vasilii »

Т.е. расчёт и балансировка не только исключила замену штатного насоса на более мощный, но и позволила понизить скорость насоса? ;) :lol:
я так понял по инструкции если dt на тп больше 10 то его открываем т.е поворачиваем к 5
Да, так мы разгружаем 3-ходовик группы для получения большего количества горячей воды от котла, но при этом увеличиваем время реакции. Поэтому регулируем байпасс после запуска ТП.
соломикс сможет обеспечить правильную работу ( или все же на пределе)
Сможет. Хватит. В Вашем случае у него запас 1,5 кВт есть.
возникают сомнения хватит ли подпор на соломиксе без доп насоса
Там нужно оптимально 0,5 - 1 м.вод.ст. При больших морозах переключите на 3 скорость.
Вот и есть мысли перейти на классическую схему на смесительном узле 2х или 3х ходовым клапаном и байпасом
Прироста не даст. У нашего узла Kvs 4,5. Много Вы можете найти 3-ходовиков с таким Kvs?
xitru43
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вс апр 05, 2020 11:11 pm
Город: киров

Re: Solomix сомнения в правильности выбора

Сообщение xitru43 »

Спасибо , по работе посмотрю.