Страница 1 из 2
вышел из строя регулирующий термостатичский клапан
Добавлено: Вт окт 08, 2019 12:22 pm
Duim24
У меня на теплый пол в коллекторном узле uni fitt millenium вышел из строя термоклапан, на который одевается термостат с головка. При полностью открытом состоянии, т.е когда стоит на температуру 70, он закрыт. Причина поломки неясна, проработал 1 год. Подскажите, возможно у вас купить отдельно этот клапан или клапан с головкой? Или возможно заменить другого производителя, подходящего по диаметру?
Re: вышел из строя регулирующий термостатичский клапан
Добавлено: Вт окт 08, 2019 2:35 pm
Suslov Vasilii
Добрый день!
Не ясно, о чём идёт речь? В ассортименте UNI-FITT нет ничего под названием "millenium".
Можете показать фото?
Re: вышел из строя регулирующий термостатичский клапан
Добавлено: Вт окт 08, 2019 4:25 pm
Duim24
Да, ошибся, Multimix. В этом году запустил его вместе с радиаторами отопления, на подающем коллекторе температура 50, обратка где то 40-42 град, давление 1.5 на подаче. Температура на термометре коллекторной группы теплого пола 35. Если начинаю выкручивать термоголовку, подача видимо перекрывается совсем, т.к на ощупь верхняя часть коллектора ( с расходомерами) холодеет. И ещё один прикол- подающая труба к коллекторно- смесительному узлу uni fitt холоднее обратки! Смесительный клапан поставлен на 5. В чем может быть проблема? Может насосы которые на каждом стояке отопления прредааливают насос на теплом поле? И можно ли отдельно у вас купить термостат клапан с головкой для этой модели uni fitt ?
Котел стоит baxi slim 2300i, питает три стояка отопления, на каждом из которых циркуляц насос grunfos 25/60+ горячую воду с отдельныминасосом и + теплый пол( имеет 4 контура( 90+60+30+15 м)
Гидрострелка нет на коллоекторе. В системе залит антифриз. Срок работы - второй год. В доме 3 отапливаемых этажа. Теплый пол только на 1 эт
Re: вышел из строя регулирующий термостатичский клапан
Добавлено: Вт окт 08, 2019 4:42 pm
Duim24
Фото прилагаю
Re: вышел из строя регулирующий термостатичский клапан
Добавлено: Вт окт 08, 2019 5:15 pm
Suslov Vasilii
Да, ошибся, Multimix.
Вы ошиблись дважды, у Вас
Solomix.
Смесительный клапан поставлен на 5
- от 0 до 5 имеет шкалу настроечный байпас, к термосмесителю отношения не имеет.
Для корректной работы этого узла на входе от котла необходим напор, насос узла работает только на Т.П., воду из системы отопления не "засасывает".
Из паспорта:
2. Монтаж группы
Для корректной работы насосно-смесительной группы SOLOMIX необходимо обеспечить минимальный перепад давления не менее 0,1 бара (1 м.вод.ст.) на подающем/обратном подключении к первичному контуру системы отопления. Проще всего это условие достигается подключением группы в радиаторную систему как ещё один радиатор.
Re: вышел из строя регулирующий термостатичский клапан
Добавлено: Вт окт 08, 2019 5:47 pm
Duim24
Понятно, спасибо. Правильно я понял, что если поставить доп насос на выходе из подающего общего коллектора на теплый пол как и на каждый стояк отопления, то должно будет все нормализоваться?
Re: вышел из строя регулирующий термостатичский клапан
Добавлено: Вт окт 08, 2019 8:09 pm
Duim24
Насос видимо надо ставить таких же параметров как на стояках отопительных радиаторов? Или мощнее? К стати, на коллекторном узле uni fitt стоит насос vilo, который греется , и грелся с момента пуска ТП. О чем это может говорить?
Re: вышел из строя регулирующий термостатичский клапан
Добавлено: Ср окт 09, 2019 8:55 am
Suslov Vasilii
если поставить доп насос на выходе из подающего общего коллектора на теплый пол ..., то должно будет все нормализоваться?
Да. Или врезать в радиаторную систему как ещё один радиатор.
Хотя сама система с несколькими насосами и без гидрострелки - уже ущербна.
Насос видимо надо ставить таких же параметров как на стояках отопительных радиаторов?
Нет. Достаточно напора в 1 м.вод.ст.
на коллекторном узле uni fitt стоит насос vilo, который греется , и грелся с момента пуска ТП. О чем это может говорить?
О том, что он работает. Возможно - в не оптимальном режиме. Возможно - с не выпущенным из ротора воздухом.
Re: вышел из строя регулирующий термостатичский клапан
Добавлено: Ср окт 09, 2019 10:18 am
Duim24
Спасибо, многое прояснилось! ..одно не пойму если уже стоит насос на системе ТП....как может помочь " засосать воду ещё один такой же маломощный 1 м. В.столба , только физически поставлен около коллектора подачи от котла?
Re: вышел из строя регулирующий термостатичский клапан
Добавлено: Ср окт 09, 2019 11:15 am
Suslov Vasilii
Насос узла двигает воду в Т.П., для преодоления сопротивление термосмесителя не предназначен. Вот для преодоления этого сопротивления и требуется перепад давления на вх/вых узла. Это если простыми словами.