Термостаты

В данном разделе обсуждаются вопросы, связанные с продукцией Uni-fitt.

Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский, Administrator

Ответить
Каталов Сергей
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Ср июл 17, 2019 3:28 pm
Город: Нижний Новгород

Термостаты

Сообщение Каталов Сергей »

Добрый день!
В линейке Unifitt появились термостаты.
Интересует термостат с минимальным гистерезисом температуры.
В паспорте указывают 2. Это диапазон включения- выключения?
Или +-2 градуса от установленной температуры?
Спасибо.
Suslov Vasilii
Сообщения: 494
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
Город: Москва

Re: Термостаты

Сообщение Suslov Vasilii »

Добрый день.
То, что в "паспорте указывают 2" - это не гистерезис, это возможность согласовать термостат с любимым термометром хозяйки.
Наибольшую точность измерения Т воздуха у комнатных термостатов имеет арт. 341I2000. Производитель заявляет ± 0,1 градус.
Комнатные термостаты с артикулами 340M1000, 341М1000, 342M1000 имеют точность измерения ± 0,5 градуса.
У всех этих термостатов измерителем температуры служит NTC-датчик. Поэтому и точность высокая.
Термостаты с механическим измерением температуры не обладают такой точностью.
Так, комнатные термостаты арт. 330I2000, 331I2000, 332I2000 имеют точность измерения ± 0,8 градуса, но при этом скорость изменения температуры всего 1 градус/15 мин.
Специальные термостаты (накладные, погружные) имеют точность измерения ± 2 градуса, но при этом точность установки ± 5 градусов (для тех.применения этого вполне достаточно).
Ответить

Вернуться в «Uni-fitt»