Страница 1 из 1

Монтаж компенсатора гидроударов UNI-FITT Н 1/2"

Добавлено: Вс май 05, 2019 1:30 pm
alteregoatg
Приветствую.
Есть вывод пп труб из стены (для раковины).
Рассматриваем два варианта:
1. В вывод вварить вертикально тройник, от него вниз КГ, вверх - подключение для крана.
2. В вывод вварить угол вверх, далее тройник, от тройника вбок - КГ, вверх - подключение для крана.
С точки зрения удобства нам предпочтительнее первый вариант.
Что с технической точки зрения?

Re: Монтаж компенсатора гидроударов UNI-FITT Н 1/2"

Добавлено: Пн май 06, 2019 9:23 am
Никита
Добрый день.

Согласно п.4 паспорта изделия, КГ может монтироваться в любом положении.
С паспортом можно ознакомится по ссылке: http://www.uni-fitt.ru/upload/iblock/77 ... nsator.pdf

Re: Монтаж компенсатора гидроударов UNI-FITT Н 1/2"

Добавлено: Пн май 06, 2019 9:28 am
Suslov Vasilii
В принципе оба варианта допустимы. НО...
В обоих вариантах КГ отрабатывает только 1 кран, что не рентабельно.
Эффективнее поставить КГ в торец распределяющего коллектора.

Re: Монтаж компенсатора гидроударов UNI-FITT Н 1/2"

Добавлено: Пн май 06, 2019 11:38 am
alteregoatg
Всем спасибо.