Монтаж компенсатора гидроударов UNI-FITT Н 1/2"

В данном разделе обсуждаются вопросы, связанные с продукцией Uni-fitt.

Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский, Administrator

Ответить
alteregoatg
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сб апр 27, 2019 7:00 pm
Город: РФ

Монтаж компенсатора гидроударов UNI-FITT Н 1/2"

Сообщение alteregoatg »

Приветствую.
Есть вывод пп труб из стены (для раковины).
Рассматриваем два варианта:
1. В вывод вварить вертикально тройник, от него вниз КГ, вверх - подключение для крана.
2. В вывод вварить угол вверх, далее тройник, от тройника вбок - КГ, вверх - подключение для крана.
С точки зрения удобства нам предпочтительнее первый вариант.
Что с технической точки зрения?
Никита
Сообщения: 66
Зарегистрирован: Чт ноя 10, 2016 9:09 am
Город: Химки

Re: Монтаж компенсатора гидроударов UNI-FITT Н 1/2"

Сообщение Никита »

Добрый день.

Согласно п.4 паспорта изделия, КГ может монтироваться в любом положении.
С паспортом можно ознакомится по ссылке: http://www.uni-fitt.ru/upload/iblock/77 ... nsator.pdf
Suslov Vasilii
Сообщения: 498
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
Город: Москва

Re: Монтаж компенсатора гидроударов UNI-FITT Н 1/2"

Сообщение Suslov Vasilii »

В принципе оба варианта допустимы. НО...
В обоих вариантах КГ отрабатывает только 1 кран, что не рентабельно.
Эффективнее поставить КГ в торец распределяющего коллектора.
alteregoatg
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сб апр 27, 2019 7:00 pm
Город: РФ

Re: Монтаж компенсатора гидроударов UNI-FITT Н 1/2"

Сообщение alteregoatg »

Всем спасибо.
Ответить