SOLOMIX Uni-Fitt Свист

В данном разделе обсуждаются вопросы, связанные с продукцией Uni-fitt.

Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский, Administrator

Adramelex
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Чт фев 07, 2019 11:27 am
Город: Санкт-Петербург

SOLOMIX Uni-Fitt Свист

Сообщение Adramelex »

Доброго дня!
Ситуация следующая. Два подмеса с насосами (куплены в комплекте) установлены на контур ТП.
После достижения температуры выставленной на терморегуляторе он начинает свистеть.... (оба подмеса)
Подскажите в чем может быть причина кавитации???
Никита
Сообщения: 66
Зарегистрирован: Чт ноя 10, 2016 9:09 am
Город: Химки

Re: SOLOMIX Uni-Fitt Свист

Сообщение Никита »

Добрый день.
Adramelex писал(а): Ситуация следующая. Два подмеса с насосами (куплены в комплекте) установлены на контур ТП.
О каком оборудовании идет речь? Если это насосно-смесительная группа, какая группа, с каким насосом ?
Adramelex писал(а):После достижения температуры выставленной на терморегуляторе он начинает свистеть.... (оба подмеса)
Что начинает свистеть и при достижении какой температуры?

Прошу нарисовать схему (можно от руки) подключения оборудования, фото общего плана и оборудования системы отопления.
Спасибо за понимание.
Adramelex
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Чт фев 07, 2019 11:27 am
Город: Санкт-Петербург

Re: SOLOMIX Uni-Fitt Свист

Сообщение Adramelex »

Насосно-смесительные группа Solomix
с насосом WILO.
Свистит терморегулятор. При достижении любой Т. (к примеру была Т 20С, выставили 30С. Как только Т доходит до 30, начинается свист)
Adramelex
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Чт фев 07, 2019 11:27 am
Город: Санкт-Петербург

Re: SOLOMIX Uni-Fitt Свист

Сообщение Adramelex »

[img]
51b172ac-d3a5-425f-b245-624f567e7729.JPG
[/img]
Никита
Сообщения: 66
Зарегистрирован: Чт ноя 10, 2016 9:09 am
Город: Химки

Re: SOLOMIX Uni-Fitt Свист

Сообщение Никита »

Укажите пожалуйста на фото где подающий, а где обратный контур системы отопления, как подключен НСГ к котлу?
Adramelex
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Чт фев 07, 2019 11:27 am
Город: Санкт-Петербург

Re: SOLOMIX Uni-Fitt Свист

Сообщение Adramelex »

Никита писал(а):Укажите пожалуйста на фото где подающий, а где обратный контур системы отопления, как подключен НСГ к котлу?
Подключено следующим образом: от котла: С права в низу прямая, с лева в низу обратка.
Слева в верху прямая на ТП, С лева в низу обратка ТП
Никита
Сообщения: 66
Зарегистрирован: Чт ноя 10, 2016 9:09 am
Город: Химки

Re: SOLOMIX Uni-Fitt Свист

Сообщение Никита »

Добрый день.
Adramelex писал(а): от котла: С права в низу прямая, с лева в низу обратка.
Это не правильное подключение, должно быть так.
Вложения
Solomix.jpg
Adramelex
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Чт фев 07, 2019 11:27 am
Город: Санкт-Петербург

Re: SOLOMIX Uni-Fitt Свист

Сообщение Adramelex »

Никита писал(а):Добрый день.
Adramelex писал(а): от котла: С права в низу прямая, с лева в низу обратка.
Это не правильное подключение, должно быть так.
Дык стрелки нарисованы на узле подмеса)))) Подключали по стрелкам
Suslov Vasilii
Сообщения: 498
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
Город: Москва

Re: SOLOMIX Uni-Fitt Свист

Сообщение Suslov Vasilii »

Добрый день!
Стрелки то нарисованы, но из Вашего ответа не ясно - подача/обратка от котла подключены как нарисовал Никита?
Есть ещё вопросы:
  • какой насос стоит на высокотемпературном контуре, к которому подключен Solomix? (модель)
    что на этом высокотемпературном контуре есть ещё, кроме Solomix?
Последний раз редактировалось Suslov Vasilii Пт фев 08, 2019 1:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
Никита
Сообщения: 66
Зарегистрирован: Чт ноя 10, 2016 9:09 am
Город: Химки

Re: SOLOMIX Uni-Fitt Свист

Сообщение Никита »

Adramelex писал(а): Дык стрелки нарисованы на узле подмеса)))) Подключали по стрелкам
Именно так, стрелки есть.
Вложения
Solomix 2_HDR.jpg
Ответить