Страница 1 из 1

Вопрос по HeatBox.

Добавлено: Пт авг 18, 2017 1:37 pm
Петр Стативченко
Добрый день!

Можно ли в HeatBox заменить термостатическую головку на термоэлектрический привод "Uni-Fitt" и будет ли привод перекрывать клапан полностью?

С уважением, Петр.

Re: Вопрос по HeatBox.

Добавлено: Пт авг 18, 2017 4:49 pm
Suslov Vasilii
Добрый день.
Принцип работы HeatBox не предусматривает установку на него никаких других управляющих элементов, только идущие в комплекте.
Штатная головка контролирует температуру теплоносителя постоянно и непосредственно на узле, обеспечивая достаточно высокую скорость реакции.
Нештатные устройства не смогут обеспечить аналогичный уровень контроля и безопасности.

Re: Вопрос по HeatBox.

Добавлено: Сб авг 19, 2017 9:55 am
drTeplograd
Василий, я бы не был так категоричен. О каких нештатных ситуациях идет речь? Не получится отделаться общими фразами. Вы не видели у производителя "Heimier" унибоксов с сервоприводами?

Re: Вопрос по HeatBox.

Добавлено: Сб авг 19, 2017 10:05 am
drTeplograd
Речь идет об "Multibox RTL" арт. 9301-00.800 "Каталог производителя" у меня где-то есть тех. документация. Посмотрим.

Re: Вопрос по HeatBox.

Добавлено: Сб авг 19, 2017 10:09 am
drTeplograd
В их же каталоге имеется позиция "Multibox C/E" АРТ. 9308-00.800 "Контроль температуры с помощью электрического термостата". Осталось понять клапана одинаковые или нет.

Re: Вопрос по HeatBox.

Добавлено: Сб авг 19, 2017 10:19 am
drTeplograd
Вопрос закрыт. Вышеуказанные клапана абсолютно одинаковы. Отличие только в крышке самого бокса. Принцип работы только разный. :lol:

Re: Вопрос по HeatBox.

Добавлено: Ср авг 23, 2017 9:07 am
Suslov Vasilii
Добрый день, drTeplograd.
Хорошо, что Вы самостоятельно определили производителя HeatBox Uni-fitt :)
Видно, что Вы хорошо разбираетесь в современном отопительном оборудовании.
Тем обиднее, что Вы не видите разницы в моделях Heimier Multibox RTL и Multibox C/E, а это 2 разных устройства:
  • RTL - с ограничителем температуры обратного потока (RTL)
    C/E - с термовставкой для сервопривода или блока дистанционной настройки
(информация с сайта производителя).
При установке термоэлектрической головки на RTL (HeatBox) производитель не гарантирует ни работоспособность системы, ни вообще ничего, что и было ими сказано при консультации. О чём я и написал выше.
И я Вам буду признателен, если в дальнейшем общении Вы будете более корректны в своих высказываниях.