Страница 1 из 1

Термосмесительный клапан 48162N167060

Добавлено: Пн сен 19, 2016 7:47 am
Яценко
Добрый день. Данный термосмесительный клапан имеет KVS 1.6. Почему в Uni-Fitt нет термосмесителя с KVS 2.5? На сколько м2 теплых полов или метров трубы (из расчета 4 м на м2) расчитан термосмеситель 48162N167060?

Заранее благодарна за ответ.
С Уважением.

Re: Термосмесительный клапан 48162N167060

Добавлено: Вт сен 20, 2016 4:26 pm
Генералиссимус
Появление в ассортименте Uni-Fitt клапана с Kvs=2.5 - дело не столь отдалённого будущего, но Вы же не будете ждать!
Давайте прикинем, на какую площадь хватит термосмесительного клапана с Kvs=1,6.
4 метра трубы на 1м2 означает, что расстояние между петлями (шаг петли) равно 25 см.
Длина трубы d16мм в контуре не должна превышать 90 м. То есть, в Вашем случае один контур не может обогреть более 23 м2.
Могут быть вариации в зависимости от многих параметров теплоизоляции дома, но если использовать теплый пол в качестве основного источника обогрева, то энергозатраты в среднем составят 170 Вт/м2.
Площадь, которую может "обслужить" клапан с Kvs=1,6 зависит также от мощности циркуляционного насоса в системе «теплый пол».
Расчет произведен при стандартном подключении теплых полов к насосному модулю (через коллектор для теплого пола) и сопротивлении каждой ветви теплого пола <= 0.13 бар; Максимальная тепловая нагрузка Q макс. определена при t подачи - t обратки = 10°С (оптимальное падение температуры на выходе составляет 10°C).
При Kvs=1.6 максимальный съём энергии составит 18 кВт. Делим на 170 Вт. Получаем 105 м2. При этом скорость циркуляции составит 3,9 м/с, потеря давления составит 125 mbar/m. Однако в данном случае реальным ограничителем является скорость, выдаваемая максимально мощным в данной ситуации циркуляционным насосом 25/6. В результате максимальная тепловая нагрузка не может превышать 11 кВт.
Итого получаем 11000Вт/170Вт = 65м2 или же коллектор с тремя контурами (23м2 х 3 = 69 м2).