Привод термоэлектрический н.з. - вопрос от клиента!

Добавлено: Вт апр 19, 2016 10:01 am
istepana
Вопрос от клиента дословно:
"Дорогие знатоки: Какие способы электрического подключения возможны с Приводом термоэлектрическим uni-fitt нормально закрытый ???
Регулировка теплого пола по воздуху в ванне
по температуре теплоносителя в каждом контуре (ванне)
По температуре бетона в комнате (до комнаты 6 метров до других по 5 метров)
Надо ли ставить общий контроллер на 7 контуров??"

Re: Привод термоэлектрический н.з. - вопрос от клиента!

Добавлено: Вт апр 19, 2016 11:59 am
Suslov Vasilii
Попробуем разобраться в этом сумбуре:
  • вероятно, у клиента 7 контуров;
    предположительно - 2 зоны отопления (ванна и комната)
    не исключено, что рассматриваемая система отопления - тёплый пол (ТП)
    наверное, необходимо регулировать температуру воздуха и ТП в этих зонах термоэлектрическими приводами НЗ
Остальная информация расшифровке не поддалась, поэтому принимаем за исходные данные следующее:
необходимо регулирование температуры ТП и воздуха в 2 помещениях (комната и ванна), если отопление - только ТП, 7 контуров.
Нам понадобится:
7-контурная коллекторная группа с расходомерами;
насосно-смесительная группа;
7 термоэлектрических приводов НЗ;
2 комнатных термостата с выносными датчиками.
Далее.
Монтируем коллекторную группу с контурами ТП, насосно-смесительную подключаем к коллекторной и системе отопления.
Устанавливаем термостаты в помещениях и выносной датчик - в стяжку ТП (соблюдая правила установки).
Устанавливаем приводы на коллекторную группу.
Подключаем термостат, установленный в комнате (например), к приводам контуров комнаты. Тоже - со вторым термостатом.
Настраиваем на термостатах принцип работы, а также Т тп и Т воздуха.
На насосно-смесительной группе настраиваем Т подачи в ТП.
Запускаем и эксплуатируем.
P.s.: если используем радиотермостаты - то схема будет другая.
Удачи!

Re: Привод термоэлектрический н.з. - вопрос от клиента!

Добавлено: Пт май 20, 2016 10:30 am
mixa77
Привод термоэлектрический н.з. - вопрос от клиента!

А какой размер у этого привода по высоте? Очень мало места в шкафу. Высоко поставлены гребёнки.

СПС.

Re: Привод термоэлектрический н.з. - вопрос от клиента!

Добавлено: Пт май 20, 2016 1:42 pm
Suslov Vasilii
Монтажная высота - 65мм.