Привод термоэлектрический н.з. - вопрос от клиента!

В данном разделе обсуждаются вопросы, связанные с продукцией Uni-fitt.

Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский, Administrator

Ответить
istepana
Сообщения: 34
Зарегистрирован: Сб июн 09, 2012 10:26 am
Город: Москва

Привод термоэлектрический н.з. - вопрос от клиента!

Сообщение istepana »

Вопрос от клиента дословно:
"Дорогие знатоки: Какие способы электрического подключения возможны с Приводом термоэлектрическим uni-fitt нормально закрытый ???
Регулировка теплого пола по воздуху в ванне
по температуре теплоносителя в каждом контуре (ванне)
По температуре бетона в комнате (до комнаты 6 метров до других по 5 метров)
Надо ли ставить общий контроллер на 7 контуров??"
Suslov Vasilii
Сообщения: 494
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
Город: Москва

Re: Привод термоэлектрический н.з. - вопрос от клиента!

Сообщение Suslov Vasilii »

Попробуем разобраться в этом сумбуре:
  • вероятно, у клиента 7 контуров;
    предположительно - 2 зоны отопления (ванна и комната)
    не исключено, что рассматриваемая система отопления - тёплый пол (ТП)
    наверное, необходимо регулировать температуру воздуха и ТП в этих зонах термоэлектрическими приводами НЗ
Остальная информация расшифровке не поддалась, поэтому принимаем за исходные данные следующее:
необходимо регулирование температуры ТП и воздуха в 2 помещениях (комната и ванна), если отопление - только ТП, 7 контуров.
Нам понадобится:
7-контурная коллекторная группа с расходомерами;
насосно-смесительная группа;
7 термоэлектрических приводов НЗ;
2 комнатных термостата с выносными датчиками.
Далее.
Монтируем коллекторную группу с контурами ТП, насосно-смесительную подключаем к коллекторной и системе отопления.
Устанавливаем термостаты в помещениях и выносной датчик - в стяжку ТП (соблюдая правила установки).
Устанавливаем приводы на коллекторную группу.
Подключаем термостат, установленный в комнате (например), к приводам контуров комнаты. Тоже - со вторым термостатом.
Настраиваем на термостатах принцип работы, а также Т тп и Т воздуха.
На насосно-смесительной группе настраиваем Т подачи в ТП.
Запускаем и эксплуатируем.
P.s.: если используем радиотермостаты - то схема будет другая.
Удачи!
mixa77
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пт май 20, 2016 10:22 am
Город: Москва

Re: Привод термоэлектрический н.з. - вопрос от клиента!

Сообщение mixa77 »

Привод термоэлектрический н.з. - вопрос от клиента!

А какой размер у этого привода по высоте? Очень мало места в шкафу. Высоко поставлены гребёнки.

СПС.
Suslov Vasilii
Сообщения: 494
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
Город: Москва

Re: Привод термоэлектрический н.з. - вопрос от клиента!

Сообщение Suslov Vasilii »

Монтажная высота - 65мм.
Ответить

Вернуться в «Uni-fitt»