Страница 1 из 1

Баки для отопления WRV

Добавлено: Чт дек 24, 2015 4:55 pm
Андреев Сергей
Здравствуйте,

Столкнулись с проблемой подключения консоли для расширительного бака с группой безопасности фирмы (Watts артикул 10017885) к расширительным бакам для отопления фирмы Uni-Fitt соответствующего диаметра.Группа безопасности не подключается, так как производитель увеличил толщину стенки патрубка подключения. В результате пластиковый клапан группы мешает полностью закрутить бак. Прошу учитывать информацию при продаже.

Re: Баки для отопления WRV

Добавлено: Ср сен 14, 2016 1:21 pm
Яценко
Добрый день, та же проблема возникает и с Консолью Uni-fitt арт. 256D3230 при подключении баков Uni-fitt.