сертификат на трубу мет/пл UNI-FITT SOFT
Добавлено: Пн янв 20, 2014 11:51 am
leonorrka
Добрый день! Просьба выложить сертификат на трубу мет/пл UNI-FITT SOFT?
Re: сертификат на трубу мет/пл UNI-FITT SOFT
Добавлено: Пн янв 20, 2014 12:03 pm
Генералиссимус
Сертификат будет готов на следующей неделе.
Re: сертификат на трубу мет/пл UNI-FITT SOFT
Добавлено: Пт янв 24, 2014 10:17 am
Генералиссимус
Re: сертификат на трубу мет/пл UNI-FITT SOFT
Добавлено: Ср янв 13, 2016 10:39 am
Яценко
Добрый день,
Заявляется, что труба UNI-FITT SOFT полный аналог трубы HENCO RIXc в каталоге 2015/2 на стр. 216 в технических характеристиках трубы HENCO прописано, что рабочее давление для 16-26 диаметров до 16 бар, можно ли утверждать, что труба UNI-FITT SOFT имеет рабочее давление до 16 атм.? И еще попрошу рекомендацию: У клиента среда-сжатый воздух, температура комнатная, рабочее давление от 6 до 10 атм. Какие фитинги порекомендуете использовать для соединения трассы с отсечными кранами?
С Уважением.
Re: сертификат на трубу мет/пл UNI-FITT SOFT
Добавлено: Ср янв 13, 2016 11:23 am
Генералиссимус
Рабочее давление до 16 бар касается только трубы Henco Standard. Мы подправим информацию при переиздании каталога.
Вы можете применять любой тип фитингов, который Вам хочется или в соответствии с имеющимся у Вас монтажным инструментом. Любой тип подходит.
Фитинги для трубы мет/пл UNI-FITT SOFT
Добавлено: Чт янв 14, 2016 8:36 am
Яценко
По трубе понятно, спасибо, а вот по фитингам меня смущает, что у них (что у пресс, что у обжимных) в характеристиках прописано до 10 бар. НЕ хотелось бы, чтоб давление было на пределе..это же снижает срок службы?
Re: Фитинги для трубы мет/пл UNI-FITT SOFT
Добавлено: Чт янв 14, 2016 9:18 am
Генералиссимус
Если смотреть внимательнее каталог, то можно увидеть, что эти 10 бар указаны по максимальному рабочему давлению трубы. Реально обжимные фитинги легко выдерживают 30 бар, а пресс-фитинги 70 бар (при давлении выше 70 бар труба не выдерживала).
Re: сертификат на трубу мет/пл UNI-FITT SOFT
Добавлено: Чт ноя 25, 2021 8:43 pm
Alex78
Здравствуйте, на действующему объекте нужно было перенести радиатор отопления на другую стену, к радиатору подходит труба Henco Pex - C 16*2 мм, так как в наличии с собой были труба Soft серии и пресс фитинги Uni-fitt, то я использовал их и запрессовал в трубу Henco. Запрессовка производилась клещами Валтек с профилем ТН, допускается ли это (подходят ли пресс фитинги Uni-fitt к трубе HENCO) или это нарушение технологии?
Re: сертификат на трубу мет/пл UNI-FITT SOFT
Добавлено: Сб ноя 27, 2021 1:05 pm
Suslov Vasilii
Геометрические размеры позволяют соединить пресс-фитинги Uni-Fitt и трубу Henco Soft соответствующего номинала. Профиль губок TH.
Качество соединения напрямую зависит от степени износа инструмента. На сколько мне изветсно, у губок Valtec ресурс всего 3 тыс. обжимов.