SOLOMIX Uni-Fitt Свист

В данном разделе обсуждаются вопросы, связанные с продукцией Uni-fitt.

Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский, Administrator

Adramelex
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Чт фев 07, 2019 11:27 am
Город: Санкт-Петербург

Re: SOLOMIX Uni-Fitt Свист

Сообщение Adramelex »

Суслов Василий писал(а):Добрый день!
Стрелки то нарисованы, но из Вашего ответа не ясно - подача/обратка от котла подключены как нарисовал Никита?
Есть ещё вопросы:
  • какой насос стоит на высокотемпературном контуре, к которому подключен Solomix? (модель)
    что на этом высокотемпературном контуре есть ещё, кроме Solomix?
Подключено все верно. Как нарисовал Никита. Это я ошибся....
На высокотемпературном стоит насос Wilo В котле Протерм скат 14кВт. Еще есть гребенка батарей. После этой гребенки идет Solomix
Suslov Vasilii
Сообщения: 498
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
Город: Москва

Re: SOLOMIX Uni-Fitt Свист

Сообщение Suslov Vasilii »

Причина свиста в любой термостатике в подавляющем количестве случаев одна - насос пытается загнать воду в практически закрытый термостатический вентиль (крайне маленькое проходное сечение). Эта версия подтверждается фразой
(к примеру была Т 20С, выставили 30С. Как только Т доходит до 30, начинается свист)
Вы не указали модель насоса (в маркировке написаны характеристики насоса), но предположу, что стоит обычно устанавливаемый насос с напором 6м.вод.ст. при расходе 0.
Почему насос котла пытается загнать воду в Solomix? Это возможно, если радиаторная система закрыта или практически закрыта (радиаторные вентили, термостатика на коллекторных группах и т.д.).
Выход в Вашем случае -
  1. установка перепускного клапана с настройкой 4-5м.вод.ст.
    оставить всегда открытым 1 радиатор