SOLOMIX и MULTIMIX
Модераторы: Генералиссимус, Вадим Никольский, Administrator
Re: SOLOMIX и MULTIMIX
Добрый день.
Данный вопрос вы можете уточнить у менеджера с которым работаете. Спасибо за понимание.
Данный вопрос вы можете уточнить у менеджера с которым работаете. Спасибо за понимание.
Re: SOLOMIX и MULTIMIX
Подскажите, как приобрести термостатический клапан для MULTIMIX? Кому не позвонишь, говорят даже под заказ не возят. Получается смесительный узел неремонтопригодный?
Re: SOLOMIX и MULTIMIX
Я так понимаю ответа от официальных представителей ждать бессмысленно... купил, поставил, дальше занимайся с ним любовью в каких хочешь позах.
-
- Сообщения: 494
- Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 6:09 pm
- Город: Москва
Re: SOLOMIX и MULTIMIX
Извините за задержку.
За это время нам удалось убедить фабрику в необходимости поставки зап.частей смесительного узла для Solomix. Ожидается поставка ближе к лету.
В понимании разработчика и из опыта поставок в Европе - зап.части для этого узла не требуются.
Опыт эксплуатации в России также подтверждает, что ломаться там нечему. Как правило, все проблемы снимаются простейшим обслуживанием. Если у Вас есть сложности в эксплуатации - опишите проблему, пришлите фото расположения и подключения Solomix - попробуем помочь.
За это время нам удалось убедить фабрику в необходимости поставки зап.частей смесительного узла для Solomix. Ожидается поставка ближе к лету.
В понимании разработчика и из опыта поставок в Европе - зап.части для этого узла не требуются.
Опыт эксплуатации в России также подтверждает, что ломаться там нечему. Как правило, все проблемы снимаются простейшим обслуживанием. Если у Вас есть сложности в эксплуатации - опишите проблему, пришлите фото расположения и подключения Solomix - попробуем помочь.
Re: SOLOMIX и MULTIMIX
Всем привет!
Есть настенный газовый котел (со встроенным насосом). Планируется отапливание только теплыми полами без радиаторов, могу ли я к котлу подключить напрямую насосно-смесительные группы SOLOMIX или SOLOMIX X? Может у вас есть примерные схемы как подключать? Или нужно предусмотреть байпасы для корректной работы котла?
Есть настенный газовый котел (со встроенным насосом). Планируется отапливание только теплыми полами без радиаторов, могу ли я к котлу подключить напрямую насосно-смесительные группы SOLOMIX или SOLOMIX X? Может у вас есть примерные схемы как подключать? Или нужно предусмотреть байпасы для корректной работы котла?
Re: SOLOMIX и MULTIMIX
Насколько мне известно, перепускной клапан в настенных котлах обычно ставят, однако для уточнения рекомендую проконсультироваться у технической поддержки производителя котла.
Что касается насосно-смесительных узлов Solomix и Solomix X, то для обеспечения нормального их функционирования необходимо обеспечить минимальный перепад давления на входе в узел 0.1 бар (1 м вод ст),
а максимальный перепад составляет 1 бар (10 м вод ст), что позволяет подключать их напрямую к котлу.
В том случае, если перепускной клапан в конструкции Вашего котла не предусмотрен, то можно дополнить в схему подключения котла перепускной клапан, например клапан с арт. 10005170 или аналогичный, и настроить его на на перепад давления 0,3 - 0,4 бар.
Что касается насосно-смесительных узлов Solomix и Solomix X, то для обеспечения нормального их функционирования необходимо обеспечить минимальный перепад давления на входе в узел 0.1 бар (1 м вод ст),
а максимальный перепад составляет 1 бар (10 м вод ст), что позволяет подключать их напрямую к котлу.
В том случае, если перепускной клапан в конструкции Вашего котла не предусмотрен, то можно дополнить в схему подключения котла перепускной клапан, например клапан с арт. 10005170 или аналогичный, и настроить его на на перепад давления 0,3 - 0,4 бар.
Re: SOLOMIX и MULTIMIX
Добрый день! Группа смесительная Solomix Mini - я правильно понял из ваших обзоров, что она выполнена на основе 2-х ходового смесителя, в отличии от Solomix и Solomix X, которые выполнены на основе 3-х ходовых смесителей? Что лучше - 2-х или 3-х ходовой смеситель? Дом 80м2, теплые полы 50м2, что будет предпочтительнее - Solomix Mini, или Solomix X? И на них можно установить сервопривод электромеханический трехточечный из вашего каталога - 373M0030?
Re: SOLOMIX и MULTIMIX
Solomix X укомплектован 3х ходовым смесительным клапаном с термодатчиком прямого действия, Solomix mini - 2х ходовым, управляемым термоголовкой с выносным датчиком.
Оба узла имеют примерно одинаковую пропускную способность и подойдут для Вашего случая. Установить трехточечный электромеханический сервопривод с управлением от внешнего контроллера можно только на Solomix mini.
Оба узла имеют примерно одинаковую пропускную способность и подойдут для Вашего случая. Установить трехточечный электромеханический сервопривод с управлением от внешнего контроллера можно только на Solomix mini.
Re: SOLOMIX и MULTIMIX
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, почему не работает насосно-смесительный узел теплого пола Uni-Fitt Solomix. Котел газовый конденсационный Wolf, с насосом внутри, работает только на теплый пол. Насос теплого пола работает на 3й скорости, расходомеры на коллекторе показывают макс расход, это 4 л/мин, а полы холодные, и температура на термометре не поднимается выше 35, хотя в котле температура 65, термоголовку вообще открутил пока.
Re: SOLOMIX и MULTIMIX
Подскажите, как гидравлически котел соединен с насосно-смесительным узлом? Есть ли там какие-либо дополнительные элементы: гидрострелка, фильтр? Работали ли «теплые» полы раньше, или это первый запуск системы?